1.极限侧阻力不能为负.
   实际上许多地方新近堆积未完成自重固结的填土是存在负摩擦力的.
2.当桩端持力层较薄且存在软弱下卧层时,本应进行软弱下卧层验算,软件不仅不验算,且无任何提示,明显错误.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-5-22 10:05:40 | 显示全部楼层

Re: [讨论]:软件错误?关于单桩承载力计算

最初由 hnxwk 发布
[B]1.极限侧阻力不能为负.
   实际上许多地方新近堆积未完成自重固结的填土是存在负摩擦力的.
2.当桩端持力层较薄且存在软弱下卧层时,本应进行软弱下卧层验算,软件不仅不验算,且无任何提示,明显错误. [/B]


以下为我们开发人员对您问题的回复,请斧正:
.关于如何考虑负摩阻力。
     1.1据JGJ94-94中5.2.15.1规定(42页左下),“取桩身计算中性点以上侧阻力为零”;并据JGJ94-94中5.2.15.2规定“应考虑负摩阻力引起基桩的下拉荷载Qg”,即将“负摩阻力”作为对基桩的“作用”(下拉荷载)来处理,并引入了相应的极限状态计算表达式(g0(N+1.27Qg)=<1.6R  (5.2.15-2))。
     1.2在工程中也有一种观点,认为可将欠固结类土层及其以上土层的桩侧阻力均取零值,我认为这种观点计算比较简单且偏于保守。
     综上,桩侧摩阻力qsik一般在考虑负摩阻力的情况下,均是在不同深度范围内取为0,而非“考虑桩侧负摩阻力”就是简单的将摩阻力取为负值;并按式(5.2.15-2)验算基桩承载力。

2.关于世纪旗云软件
     2.1该模块实现的功能是“单桩承载力估算”(抗力计算),不涉及作用计算(下拉荷载Qg等荷载计算),仅提供对单桩抗力的估计,由设计人员来判断是否满足设计要求。
     2.2“单桩承载力模块”中目前没有“软弱下卧层验算”的功能。因为程序没有要求用户输入有关验算下卧层承载力的相关参数(如:quk),所以并未有所提示。“复合桩基承载力计算”模块中有关于软弱下卧层的验算。