[投诉]:[投诉]:再给tsz提几点意见

[复制链接]
发表于 2006-5-23 10:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
1.板设置中受拉钢筋最小配筋率增加自动计算选项。
2.楼板自重还是不能自动计算。
3.恒载起控制作用还是没考虑。
4.支座负筋伸出长度还是长跨取长跨的1/4,短跨取短跨的1/4,且是从轴线起计算,而我们院要求是从梁边算起。
5.楼梯类型与03G101-2不同。
6.tsz网站上自我吹嘘说建立了快速反应机制,从受到客户反应问题到解决问题不超过两周,但一些问题我们反应多时却没见反应,为何?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-5-23 12:18:37 | 显示全部楼层
第四条早就应该修改了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-25 15:01:40 | 显示全部楼层

Re: [投诉]:[投诉]:再给tsz提几点意见

最初由 hnjydnj 发布
[B]1.板设置中受拉钢筋最小配筋率增加自动计算选项。
2.楼板自重还是不能自动计算。
3.恒载起控制作用还是没考虑。
4.支座负筋伸出长度还是长跨取长跨的1/4,短跨取短跨的1/4,且是从轴线起计算,而我们院要求是从梁... [/B]



您的意见我们已经记录下来了。

第1至3条,我们都将在下次升版的时候考虑修改。

关于“4.支座负筋伸出长度还是长跨取长跨的1/4,短跨取短跨的1/4,且是从轴线起计算,而我们院要求是从梁边算起。”,您可以打开探索者的初始设置-钢筋-,选择负筋位置是梁中还是梁边。

关于“5.楼梯类型与03G101-2不同。”的问题,希望您能详细说明,您是否是指少中间带楼板的类型?因为我们在Tssd2006中已经和03G101-2统一了。

关于“快速反应机制”问题,我们会尽力做好,我们将在最短时间内修改程序错误,但是如果是想您一至三条提出的改进意见,我们必须要在下次升版的时候统一修改。我们承诺的两周时间,是给用户一个交代,错误的改证,改进的下次修改,请您放心,用户的意见我们都会详细记录并作为下次升级的重要依据之一,这也是我的工作职责所在。如果在执行过程中出现了延误,希望您能够理解并及时指出,谢谢您对探索者的支持,欢迎您多提起他宝贵意见。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-5-25 17:27:43 | 显示全部楼层
我讲的这个1/4是从梁边起1/4,而不是从轴线起1/4。如4000跨度,支座1000需从梁边其向内伸出1000,如从轴线起则需再加半个梁宽。你讲的是原TSZ功能,新版的已不是这样了,她是从轴线起向内10000,从梁边起是1000-半个梁宽。不知我讲的可名明白了?另外,单板计算结束后我用多跨负筋功能,也不如原来的好用。具体为配筋规格、伸出长度相同的负筋却编了不同的号,且自动串钢筋号功能也不好用。再提一点建议:能否增加自动串梁号功能?比如,短肢剪力墙结构PK计算结束后,有一些梁间支座只有500左右,我们需要将该支座两端梁合编为一根梁。当然,这是PK功能限制,GS就有这个功能,不过TSZ如果能有这个功能,那就好多了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-26 10:50:22 | 显示全部楼层
您的意思我明白,目前的功能正如您所说。
您的意见我都记录下来,将在下一版升级时酌情修改。
谢谢您对探索者的支持,欢迎您多提其他宝贵意见。  

最初由 hnjydnj 发布
[B]我讲的这个1/4是从梁边起1/4,而不是从轴线起1/4。如4000跨度,支座1000需从梁边其向内伸出1000,如从轴线起则需再加半个梁宽。你讲的是原TSZ功能,新版的已不是这样了,她是从轴线起向内10000,从梁边起是1000-半个... [/B]
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-5-26 12:12:32 | 显示全部楼层
至于讲的板式楼梯与03G101-2不同,你可以对着30G101-2看看,A型为两端梯梁无平台板、B型为低端带平台、C型为高短平台、D短为两端平台、E型为中间带平台,显然tsz不是这样。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-29 15:41:26 | 显示全部楼层
目前我们没有中间带平台,多了一个带素土基础的。

命名不一样,您的意见,我记录下来了,下次升版时,我们将酌情修改。

