请教各位大虾:

我现在碰到一个问题是这样的~~
一个旧的线路要杆改塔,
现状是:
#1~~#2为225米档距,#2~~#3跨河470米档距,#3~~#4为160米档距。
#1(耐张杆,三联杆,两节,好像是呼称高为16米这样);
#2是直线杆(单杆,测得呼称高为31.5米,全高为36米);
#3为已改了的铁塔,目测呼称高为36米,
#4(耐张杆,三联杆,两节,好像是呼称高为16米这样);

立项工程为
改#1、#2、#4杆改塔并更换其金具。
导线不换,导线为LGJ95。
地区为珠三角,无冰,广东电网,10kV线路,无地线。
问题及想法是:
1.#2用一个ZGu2或ZGu3的35.5呼称高的塔,10kV没有地线,防雷方面有什么要考虑的?
2.两边耐张用多高的塔,15米?18米?绝缘子出现倒挂~~
要注意和算点什么东西~~?耐张塔是否出现上拨~算耐张的上拨力?~上拨基础是不是要选大一点~~算悬挂点应力?绝缘子串摇摆角?绝缘子串要选什么型的~~4串够够,(采用双联)
呵呵~~因为是第一次碰到这个东西,不是太清楚要怎么下手~~
请教 ~~
对线路的各个知知识点我是有了,只是怎么把这些知道到联系起来考虑还得看看书~~看看设计手册~~
还请高人指点一二
邮箱:weiw117@163.com
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-5-24 08:39:30 | 显示全部楼层
10KV线路没有避雷线,它的可靠性要求不高,雷击跳闸率不用考核。
跨河关键是导线小,应力小,导线间距离才是考虑的重点,最好选用水平排列的杆塔。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-25 08:54:52 | 显示全部楼层
你说的这些都是设计中遇到的问题,而且你问的问题真的很××,看来是一点都不会做,建议去跟懂得人请教一番算了,不过提个建议,只要你懂得套用其他工程的设计,应该没什么问题
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-5-25 13:08:54 | 显示全部楼层
回去看看以前在学校的教材~~
和设计规程,
算了一下线间距离够了~~2楼说的水平布线不错~但河对面是上字布线,
我也用了上字来布,等效的线间距离和垂直距离也够了~~
下面是要考虑一下耐张塔基础的问题了~
这两天没有空,只是做了一个概算出来,搞了26万给这个小工程。应该够了~
再看看设计规程和手册先!~
楼上的,你说的是什么意思我不是很明白~~
如果你知道请说清楚点~
我想其实也不是很难,因为用110KV的塔改的,电气的距离应该都没问题,而且线径也小~
对了,再说一下~因为没有了地线,所以我考虑把地线那一节给去掉~~要不很难看~~
而且我想在横担上也改一下~不要3。5这么宽,在满足线间的条件下搞短点,因为有点担心太宽了不美观~
还有一个问题是耐张塔基础上拨的,我想用一直用的基础就行了,因为上拨中和一部分下压力。
再一个我想耐张做在原三联杆向大号侧走,要不塔升高了线不够长~
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-25 14:33:59 | 显示全部楼层
学习,不知道现在有没有相应的结果啊,帖出来参考学习一下啊!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-25 19:15:49 | 显示全部楼层
呵呵,还是需要多多学习,多多套图,多多请教前辈。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-26 20:53:31 | 显示全部楼层
根据楼主所说情况,发表一下个人观点:
1、防雷问题:规程有说法,10kV在多雷地区宜架设地线或在三角形排列导线的中相加装避雷器,本工程塔高,而且不清楚雷暴情况(一般超过30天我们就算多雷了),所以,建议楼主采取避雷措施。
2、基础上拔问题:建议楼主校核导线最小弧垂情况下,基础上拔力,如果基础上拔力大于基础总下压力(包括基础自重,基础上方土重和塔腿下压力(此处可能为负值)),楼主恐怕要重新设计基础了,不过,一般下压腿也有一定抗拔能力的。楼主有自己改塔的能力,相信也就能算基础受力。
3、绝缘子数量及倒挂问题:10kV耐张,我们一般采用的是XWP2-70的(平原,60m平均档距),一般采用2片,工程中倒挂(无所谓,规程没有对此做强制限定),我个人认为再加一片,即3片应该就完全可以满足泄露比距要求了,由于档距比较大,楼主可以计算绝缘子承受的设计拉力,再乘安全系数就可以得出绝缘子的额定抗拉强度,经验判断,采用10吨的绝缘子就可以了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-5-27 13:40:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上的~~~

绝缘子我们10kV用XP-70,污染严重的地区用XWP2-70,不过考虑到这么高的塔~~我想还是用防污的好点~
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-19 18:23 , Processed in 0.329979 second(s), 46 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表