现做一个项目,四跨24,18,18,24,中间做通长的三道托梁,托梁与钢柱柱顶刚接,柱底铰接.刚架梁与托梁采用叠接,在托梁顶连续.中间柱柱间支撑全部取消.中间有大型平台.请问:
1.算刚架时,托梁处如何成弹性支座,长度取多少.根据门刚6.1.3第二条的2) 边柱计算长度乘一个放大系数,这个放大系数与摇摆柱的荷载和高度有关,那我们的托梁处等效钢柱多高合适?
2.托梁与钢柱连接构造及计算采用门刚规范还是按普钢规范
3.柱底采用铰接有没问题,因为有钢框架平台
4.在门刚里输入平台框架时,边柱长细比总不能满足要求,而且越增大柱子截面越不满足.只好减小截面,长细比反而会下降,但应力却又不满足了.想两者都能同时达到一个安全区简直办不到.这种现象我问过同事,都碰到过如此问题,却都没仔细研究如何非常正确处理.是不是可以不用管这个长细比?
希望大家能分析分析.