找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 636|回复: 2

[求助]:这地下室如何处理?万分感谢!

[复制链接]
发表于 2006-6-11 11:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
主楼十八层,裙房五层,主楼和裙房间有抗震缝,地下室满设(主楼和裙房下均有),如果抗震缝设至地下室地面(基础底板断开),防水不好处理,且地下室在抗震缝处无侧限,如果抗震缝设在+-0。00以上,怎么样解决沉降不均匀问题?地下室内抗震缝两边的双柱是分开还是合为一根柱,合为一根柱要怎么处理才合理呢?望各位高手赐教,万分感谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-6-13 13:38:06 | 显示全部楼层
你这个是现在比较多的大底盘多塔楼结构。缝也只能设置在+-0。00以上。为了控制不均匀沉降,桩基都应该落在基岩上,否则计算很复杂。地下室较深时,裙房部分还需要抗浮。地下室内抗震缝两边的双柱还是应该分开,一是这样竖向传力途径清晰,二是程序模拟的准确,只要在缝内设一楼板(尺寸很小)。合在一起都不知道程序应该怎么输入?!计算程序时应该按多塔输入整体建模,整个模型计算获取配筋等信息,各个塔分开计算获得一些周期,位移等的信息。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-6-13 21:14:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上