1。输入方式不同
次梁按主梁输入,必须输入轴线,程序自动划分房间,使房间数和节点数大大增加。
次梁按次梁输入,不必输入轴线,程序不划分房间,不增加数据量。
2。导荷方式相同
两种次梁输入方式均可将楼板划分为双向板或单向板,并按双向或单向板正确导荷。
3。空间作用不同
次梁按主梁输入,次梁的刚度计入结构整体刚度,对地震作用如:周期、刚度、位移等均有影响。
次梁按主梁输入,次梁只是将荷载传给主梁,次梁的刚度不带入空间计算中,对地震作用没有影响。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-6-26 09:33:46 | 显示全部楼层
第3点有两个次梁按主梁输入,估计后一个应该是按次梁输入