找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 779|回复: 2

[求助]:电气负荷计算

[复制链接]

已领礼包: 2个

财富等级: 恭喜发财

发表于 2006-7-3 15:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请教斑主,:
     原天正电气2的负荷计算,总计算负荷是把配电系统里的各单相负荷相加后取最大相负荷x3,作为设备负荷,
     而理正电气的计算是把每个配电箱的单相负荷相加,取最大相负荷x3作为单个配电箱设备负荷,再把各配电箱设备负荷相加作为总设备负荷.
    请问斑主哪个方法准确?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-7-3 21:43:39 | 显示全部楼层
一般计算的时候都是按照现在理正这个方法来算的。
你重复发贴了。
论坛插件加载方法
 楼主| 发表于 2006-7-4 12:42:44 | 显示全部楼层
若有一高层建筑,每层七户,电表箱三相不平衡,那么配电干线若按理正负荷计算,干线计算电流是否偏大?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-22 18:22 , Processed in 0.272784 second(s), 35 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表