请教斑主,:
     原天正电气2的负荷计算,总计算负荷是把配电系统里的各单相负荷相加后取最大相负荷x3,作为设备负荷,
     而理正电气的计算是把每个配电箱的单相负荷相加,取最大相负荷x3作为单个配电箱设备负荷,再把各配电箱设备负荷相加作为总设备负荷.
    请问斑主哪个方法准确?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-7-3 21:43:39 | 显示全部楼层
一般计算的时候都是按照现在理正这个方法来算的。
你重复发贴了。
论坛插件加载方法
 楼主| 发表于 2006-7-4 12:42:44 | 显示全部楼层
若有一高层建筑,每层七户,电表箱三相不平衡,那么配电干线若按理正负荷计算,干线计算电流是否偏大?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报