轻钢骨混凝土结构体系技术规程

Technical Specification for Structures System Of Light

Steel Reinforced Concrete



DB13( J)33-2002





主编单位:河北大地土木工程有限公司

河北理工学院

参编单位:保定市墙体革新节能办公室

批准部门:河北省建设厅

施行日期:2002年5月1日







河北省工程建设标准化管理办公室

2002石家庄









河北省建设厅文件

冀建设(2002)133号







河北省建设厅

关于发布《轻钢骨混凝土结构体系技术规程》的通知

各市建设局、华北石油管理局:

    轻钢骨混凝土结构是一种新型的剪力墙结构体系,适用于多层和高层民用建筑。实践证明,该体系具有自重轻、抗震性能好。节能、经济合理、施工快捷、设备投资少、便于大面积推广等优点。

    为了规范轻钢骨混凝土结构在建设工程中的应用,河北理工学院与河北大地土木工程有限公司等单位共同编制了《轻钢骨混凝土结构体系技术规程》。经省建设厅组织专家审查通过,现批准为河北省工程建设标准,统一编号为DB13(J)33-2002。本规程自2002年5月1日起施行。

    因该技术规程的核心技术已获得国家专利,有关单位或个人在使用该项技术前,需首先与河北大地土木工程有限公司李会永同志联系(联系电话:0311-6678705)。

    本规程由河北省工程建设标准化管理办公室负责管理和发行,由河北理工学院与河北大地土木工程有限公司负责解释。

                                  二o o二年四月十九日









前言

    轻钢骨混凝土结构体系,是一种新型的剪力墙结构体系,由在轻钢骨网架内浇筑免振捣自密实混凝土形成的轻钢骨混凝土剪力墙和现浇混凝土楼盖组成的结构体系。适用于多层和高层民用建筑。实践证明,该体系具有自重轻、节能、经济合理、抗震性能好,而且施工方便快捷等优点。

    该项技术2000年被省建设厅列入重点攻关科研项目,2001年获国家专利。经过河北大地土木工程有限公司。河北理工学院保定市墙体革新节能办公室等单位近2年多的深入研究,在大量的试验工作和理论计算的基础上,形成了一套完整的设计理论。构造措施和施工方法。为了加强对轻钢骨网片生产、检测以及轻钢骨混凝土结构体系的设计、施工、验收的管理,确保在轻钢骨混凝土结构体系使用过程中的质量和结构安全,做到安全适用、技术先进和经济合理,编制本规程。

    本规程的主要内容包括轻钢骨网片的生产、检测标准,轻钢骨混凝土结构设计基本原则、构造措施、计算方法以及施工工艺和验收标准。本规程以国家现行的有关规范、标准与试验研究成果为基础,突出了轻钢骨混凝土结构体系的特点。

    在执行本规程中,各单位如发现需要补充或修订之处,请将意见和相关资料寄给编制单位,以供今后修订时参考。

本规程主编单位和主要起草人名单。

主编单位:河北大地土木工程有限公司      河北理工学院

参编单位:保定市墙体革新节能办公室

主要起草人:梁军 苏幼坡 王拥利 王绍杰 袁军宝 高聚英 叶金成 任建民 吴亚平 戴宝刚 杨庆奎 于继红 梁冰





               

1. 总  则

1.0.1 为了在轻钢骨混凝土结构体系设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规程。

1.0.2 本规程适用于抗震设防烈度不超过8度的轻钢骨混凝土结构民用建筑。在抗震设防烈度不超过7度及7度以下地区建造时,房屋高度不宜高于35m;在地震设防烈度为8度建造时,房屋高度不宜高于21m,层高不宜大于3m。

1.0.3 轻钢骨混凝土结构体系是由轻钢骨混凝土剪力墙、楼盖及暗梁、暗柱所构成的整体现浇剪力墙结构体系。

1.0.4轻钢骨混凝土结构构件设计除本规程有明确规定外,按现行《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)和《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)有关规定进行设计。

1.0.5轻钢骨混凝土结构的施工及验收,除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关规范、规程及标准的规定。



2.术语

2.0.1轻钢骨混凝土结构: 在轻钢骨网架内浇筑免振捣自密实混凝土而形成的结构构件。

2.0.2 轻钢骨网架用连接钩:将墙体两侧的轻钢骨网片连接形成的空间网架结构。

2.0.3轻钢骨网片:由轻钢骨、水平连接钢筋、带肋钢丝网(模板)连结形成的平面结构。如用于保温隔热构件,可用增强聚苯乙烯保温板替换带肋钢丝网而构成。

2.0.4轻钢骨:用碳素结构钢冷轧钢带经特殊加工制成,形状为“ ” 形,钢带厚度为0.5mm,0.6mm,0.75mm,截面基本尺寸和长度按设计要求而定。

2.0.5带肋钢丝网:指压有V形肋的钢丝网,V形肋间距不大于200mm。

2.0.6水平连结筋:由冷轧带肋钢筋(LL550ΦZ5)、热轧钢筋或热轧带肋钢筋经加工制成,沿轻钢骨竖向布置(间距不大于300mm),两者点焊连结。

2.0.7连接钩:由冷拔钢丝经加工制成,沿轻钢骨竖向布置(间距不大于200mm),用于连接墙体两侧的轻钢骨网片。



3.材 料

3.1轻钢骨网片

3.1.1轻钢骨网片出厂时必须附出厂合格证和检测报告。

3.1.2轻钢骨采用碳素结构钢冷轧钢带,应符合国家标准《碳素结构钢冷轧钢带》(GB716-91)的有关规定,其抗拉强度σb≥370N/mm2,屈服点σs≥240N/mm2,伸长率δ≥10%。

3.1.3水平连结筋若用热轧带肋钢筋制作宜采用HRB400级钢筋;用冷轧带肋钢筋制作宜采用LL550ФZ5级钢筋。

3.1.4带肋钢丝网采用镀锌冷拔钢丝编制面成,钢丝直径不宜小于1.2mm,网格不大于6×6mm。用作苯板外侧钢丝网,钢丝直径不宜小于1.3mm,网格不大于30×30mm。

3.2混凝土

3.2.1轻钢骨混凝土采用免振捣自密实混凝土,非承重构件混凝土的强度等级不应低于C15,承重构件的混凝土强度等级不应低于C20;室外地坪以下混凝土强度等级不应低于C25,且保护层厚度不应小于25mm。

3.2.2轻钢骨混凝土必须满足浇筑过程中免振捣自密实的要求。

3.2.3混凝土强度设计值、弹性模量等均应符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)的有关规定。混凝土强度设计值、弹性模量分别按照表3.2.3-1和表3.2.3-2确定。

表3.2.3-1    混凝土强度设计值(N/mm2)

强度种类
混凝土强度等级

C15 C20
C25
C30

轴心抗压fc
7.2
9.6
11.9
14.3

轴心抗拉ft
0.91
1.10
1.27
1.43


表3.2.3-2    混凝土弹性模量(×104N/mm2)

混凝土强度

等级
C15 C20
C25
C30

Ec
2.2
2.55
2.80
3.00


3.2.4水泥采用32.5等级或42.5 等级硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其质量应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999)要求。

3.2.5轻钢骨混凝土中的细集料采用中砂,严格控制含泥量,不宜大于3%;粗集料采用碎石,其最大粒径不宜超过20mm;拌合水使用可饮用水。



3.3增强聚苯乙烯泡沫板

3.3.1轻钢骨混凝土墙体保温材料采用聚苯乙烯泡沫板,按《绝热用聚苯乙烯泡沫塑料》(GB10801-89)选用,技术标准Ⅱ类标准,密度不小于18kg/m3。必须有出厂合格证、生产日期和检测报告。

3.3.2聚苯板的增强层厚度不小于3mm,玻璃丝网格布采用耐碱玻璃纤维制成。

3.3.3墙体保温层厚度应根据混凝土和聚苯板传热系数加权计算确定。



3.4粉煤灰

3.4.1进场粉煤灰必须附有供灰单位出厂合格证。进场后应检查生产厂名、合格证编号、批号、生产日期、粉煤灰等级、数量及质量检查结果等。粉煤灰检查按200t为一批,不足200t也按一批计。

3.4.2粉煤灰的细度、烧失量和需水量比按现行《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》(JGJ28-86)和《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB1596-91)的有关规定进行检验。

3.4.3按不同的混凝土强度等级,粉煤灰取代水泥百分率一般为20%~50%.



3.5混凝土外加剂

3.5.1轻钢骨混凝土严禁使用能造成轻钢骨网架腐蚀的外加剂。

3.5.2外加剂各项性能指标按《混凝土外加剂》(GB8076-1999)进行检验。



4  基本设计规定

4.0.1本规程采用以概率理论为基础的极限状况设计法,以分项系数的设计表达式进行设计。

4.0.2轻钢骨混凝土结构属钢筋混凝土剪力墙结构,除本规程有明确规定外,应按现行《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)进行承载力极限状态设计及正常使用极限状态验算。

4.0.3  轻钢骨混凝土结构进行结构抗震设计时,除本规程有明确规定外,应按现行《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)的规定进行计算。

4.0.4轻钢骨混凝土结构的内力和位移按弹性方法计算,按剪力墙结构的内力计算方法,采用空间协同工作计算程序或空间分析程序计算。

4.0.5 轻钢骨混凝土结构的抗震等级按表4.0.5采用。



表4.0.5          轻钢骨混凝土结构体系抗震等级

设 防 烈 度
6
7
8

房屋高度(m)
≤35
≤21
>21且≤35
≤21

抗震等级






4.0.6 建筑及其抗侧力结构的平面布置宜规侧、对称,并应具有良好的整体性;建筑的立面和竖向剖面宜规则,结构的侧向刚度宜均匀变化,竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料强度宜自下而上逐渐减小,避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力突变。

4.0.7承重轻钢骨混凝土构件设计时宜考虑轻钢骨和水平连结筋的作用,不足部分可配置相应钢筋。



5.承载力设计要点

5.0.1轻钢骨混凝土结构中的轻钢骨可按其折算面积进行等强度换算作为受力钢筋使用,其抗拉强度设计值fy可取210N/mm2。

5.0.2轻钢骨的折算面积应取轻钢骨全截面面积的0.85倍。

5.0.3按现行《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)计算的配筋率大于轻钢骨混凝土折算含钢率时,应配置相应钢筋。

5.0.4 对于有分段布置水平连结筋的轻钢骨混凝土剪力墙抗震设计时的斜截面受剪承载力,按下列公式计算:

1  偏心受压时:


式中     N- 考虑地震作用组合的剪力墙的轴向压力设计值;当N

         大于0.2fcbh时,取0.2fcbh。

         λ- 计算截面处的剪跨比,λ=M/Vh0;当λ小于1.5时,

取1.5,当大于2.2时,取2.2,此处,M为与剪力设计值V相应的弯矩值;当计算截面与墙底之间的距离小于h/2时,λ应按距墙底h/2处的弯矩设计值与剪力设计值计算;

flv –  分段布置水平连结筋的抗拉强度设计值;

Alh  -  配置在同一截面内分段布置水平连结筋的全部截面面积

sl- 分段布置水平连结筋间距;

n- 分段布置水平连结筋的分段数;

laE- 分段布置水平连结筋考虑地震作用的最小锚固长度;

  Ash – 除分段布置的水平连结筋外,另外布置的通长水平分布钢筋在同一截面内的全部截面面积。



2  偏心受拉时:



        当公式(5.0.5-2)右边方括号内的计算值小于

时,

        取等于 。

式中    N- 考虑地震作用组合的剪力墙的轴向拉力设计值。

5.0.5 对于7层及7层以下多层条式住宅,当符合下列要求时,一般墙体可直接采用轻钢骨混凝土墙体,并按图5.0.5设置墙体两端和洞口两侧边缘构件。

1、  房屋层高不大于3m,高宽比不大于2.5。

2、  
结构的内纵墙应对齐,外纵墙的局部突出或收进尺寸不大于相应投影方向总尺寸的15%。内横墙在8度区应有2/3以上、在区应有1/2以上对齐。山墙及单元隔墙必须对齐。

3、  墙肢的长度沿结构全高没有突变;较大洞口上下对齐。对较长的抗震墙通过开设洞口,将一道抗震墙分成长度较均匀的若干墙段,洞口连梁的跨高比大于5,且连梁截面高度不小于400mm,各墙段的高宽比不小于2。

4、  现浇混凝土墙体厚度,当设防烈度为8度时不小于160mm,当设防烈度为7度时不小于140mm,.混凝土强度等级不低于C20。

5、  外纵墙墙肢长度不小于1m,内纵墙墙肢长度不小于1.5m,横墙墙肢长度不小于1.5m。

6、  墙肢底截面在重力荷载代表值作用下的平均轴压比,当设防烈度为8度时小于0.20,当设防烈度为7度时小于0.40。

7、  墙体的轻钢骨折算配筋率和横向水平连接筋配筋率,当设防烈度为8度时不小于0.15%;当设防烈度为7度时不小于0.10%;钢筋最大间距不应大于250mm,最小直径不应小于6mm(轻钢骨最小厚度不小于0.5mm)。

5.0.6 轻钢骨混凝土墙体的门窗洞口连梁应进行斜截面抗剪强度和正截面抗弯强度计算。



6.构造及配筋要求

6.0.1轻钢骨混凝土结构除本规程有明确规定外,构造和配筋应符合国家现行《混凝土结构设计规范》(GB50010-2001)和《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)的有关规定。

6.0.2轻钢骨至每片轻钢骨网片边缘的距离宜控制在50~70mm。

6.0.3墙体在楼层标高处,应逐层设置拉结暗梁。

6.0.4暗梁钢筋笼尺寸为:

75mm×300mm(用于140厚墙体,不含保温);

95mm×300mm(用于160厚墙体,不含保温);

135mm×300mm(用于200厚墙体,不含保温);

185mm×300mm(用于250厚墙体,不含保温)。

6.0.5 暗梁纵筋不宜小于4φ10,箍筋直径不小于6mm,间距不大于200mm。

6.0.6在楼层交界处轻钢骨混凝土构件上下联接应有可靠构造措施,轻钢骨架内配置的钢筋应有可靠结构连接。

6.0.7每片轻钢骨网片水平连结钢筋伸入其它构件长度不小于现行规范中对钢筋最小抗震锚固长度的要求。

6.0.8 轻钢骨混凝土墙体上的门窗洞口连梁应按计算配置纵向钢筋和箍筋。并不低于下述要求,在8度区不少于4φ12,在7度区不少于4φ10,锚固长度不小于40d和600mm。箍筋直径最小为φ6,间距不大于150mm,并应布置到纵向钢筋端头。






6.0.9 墙体上开有边长500-800mm洞口时,沿洞口周边应设置构造钢筋,每边不少于2φ8,锚固长度不小于30d。



7.工程施工

7.1轻钢骨混凝土结构工程施工

7.1.1轻钢骨混凝土结构体系的施工工艺流程。

    基础混凝土(预留好锚筋)→安装带苯板的轻钢骨网片→支撑轻钢骨网片→安放暗柱暗梁→安装另一片轻钢骨网片→调整轻钢骨架垂直度→浇注混凝土→安装楼板或梁模板、绑扎板和梁钢筋、浇注楼板混凝土→逐层依此程序进行施工。

7.1.2轻钢骨网片在搬运堆放时,应轻装轻放,摆放平整不得互相撞击、扯拉和挤压,以免破坏轻钢骨网片。

7.1.3在安装前应对轻钢骨网片外观进行复检。并应符合表7.1.3-1和7.1.3-2要求。

表7.1.3—1   轻钢骨网片的外观质量

项次
项目
质量要求

1
钢筋
钢筋应平直,无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈

2
轻钢骨
轻钢骨应平直,无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈

3
焊点
无过烧现象,钢丝网与轻钢骨不允许漏焊、脱焊,钢筋与轻钢骨漏焊、脱焊不超过2%

4
聚苯板局部松动
不得多于1处

5
聚苯板增强层
脱落面积不超过5%,每块不超出5cm2




表7.1.3-2   轻钢骨网片允许偏差      

项次
项目
允许偏差(mm)
检查方法

1

±10
尺量检查

2

±5
尺量检查

3
两对角线差
≤10
尺量检查

4
轻钢骨间距
±2
尺量检查

5
钢筋间距
±2
尺量检查

6
丝网局部翘曲
≤10
尺量检查

7
连接钩长度
≤2
尺量检查




7.1.4轻钢骨架安装时应首先划好每片轻钢骨网片宽度线,以控制累积误差。

7.1.5依据各段墙体轻钢骨网片排块图,将不同规格轻钢骨网片依次排列并支立起来。相邻轻钢骨网片要严格按线排齐、靠紧,保持一致,并临时支撑予以支立。

7.1.6相邻轻钢骨网片的间隙超过5mm时,需特殊处理,以免漏浆;相邻聚苯板之间必须靠紧,避免产生冷桥。

7.1.7轻钢骨两侧用L50×5角钢按间距800左右进行水平向拉结,角钢用φ10穿墙螺栓连接,再用可调支撑构架支护,并调整其垂直度,保持横平竖直。

7.1.8轻钢骨架内钢筋可垂直或水平放置。垂直钢筋应采用双筋对称放置于成对轻钢骨架空格内。水平钢筋放置间隔按设计要求控制。如所设暗梁高度较大或剪力墙较薄时,可先浇筑暗梁下墙体混凝土至暗梁下50mm时,再铺设暗梁钢筋。

7.1.9混凝土配合比应符合现行的《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)有关规定。

7.1.10混凝土坍落度按现行《预拌混凝土》(GB14602-94)确定,一般要求160mm~200mm,扩散度500mm~600mm。

7.1.11混凝土浇筑时必须保持水平均衡浇注,每次浇筑混凝土的高度不宜大于50cm,防止轻钢骨网架挤张变形。

7.1.12浇筑混凝土过程中注意观察轻钢骨网架内混凝土流动性态,重点部位如墙体转角处,纵横墙体相交处、承重梁下部、楼板和屋面板下部位、预埋管线套管处等,均应注意人工插捣,必要时在外部轻微震打,保证混凝土的密实性。

7.1.13内墙面抹灰前,基层先抹一层水泥砂浆,带肋钢丝网外水泥砂浆的厚度不得小于5mm。

7.1.14轻钢骨混凝土结构体系施工除符合上述条款要求外,其余均应符合国家现行有关规范、规程及标准的规定。



7.2.建筑设备安装

7.2.1给水排水管卡件的安装采用冲击钻或电钻打孔,将卡件安装后用高标号水泥砂浆嵌固或用塑料胀管螺丝固定。

7.2.2照明电线和通信管线如电话线、网线 、电视线路等,应按设计图纸要求将套管布置在轻钢骨网架内。如在现场铺管应在浇筑混凝土前完成。

7.2.3接线盒、开关、插座及各种表箱、消火栓孔洞按图纸要求在现场制作,并应在浇注混凝土前完成。

8工程验收

8.1一般规定

8.1.1除本规程有明确规定外,其余各项施工质量验收均按国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001),《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2001),《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)的规定执行。

8.2轻钢骨网片制作

主控项目

8.2.1制作轻钢骨网片前应对所用轻钢骨和钢筋按现行国家标准《炭素结构钢冷轧钢带》(GB716-91)、《冷轧带肋钢筋》(GB788-92)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-91)等的规定抽取试件做力学性能实验,其质量必须符合有关标准规定。

检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法:检查产品合格证、出场检验报告和进场复验报告。

8.2.2轻钢骨网片出厂必须有合格证明书和原材料质量证明文件。

检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法:检验进场资料。

一般项目

8.2.3轻钢骨网片外观质量符合表7.1.3-1和表7.1.3-2要求。

检查数量:进场时和使用前全数检查。

检验方法:观察。

8.3轻钢骨网架安装

主控项目

8.3.1轻钢骨网架及其支撑系统必须具有足够的强度、刚度和稳定性。能可靠的承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

检查数量:全数检查。

检验方法:对照施工技术方案观察。

一般项目

8.3.2相邻轻钢骨网片拼缝宽度不应大于5mm。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察和尺量。

8.3.3在浇筑混凝土之前,对轻钢骨网架的整体垂直度、平整度、轴线偏移、顶部标高、截面尺寸等进行验收,应符合表8.3.3要求。

检查数量:外墙按楼层(或4m高以内)每20m抽查一处,每处3延长米,但不可小于3处,内墙按有代表性的自然间抽查10%,但不可小于3间,每间不小于2处。

检验方法:见表8.3.3



表8.3.3           轻钢骨网架允许偏差

项次
项   目
允许偏差(mm)
检查方法
  

1
轴线位置偏移
8
用经纬仪或拉线和尺检查
  

2
轻钢骨网架顶部标高
±15
用水准仪和尺量检查
  

3
垂直度
每层
8
用2m托线板检查
  

全高
H/100且≤30
用经纬仪或吊装线尺量检查

4
门窗洞口
窗宽、高
±5
尺量检查
  

门宽、高
-5,±15
  
  

      
项次
项目
允许偏差

(mm)
检查方法

5
予留构造柱截面
±10
尺量检查

6
外墙上下窗口偏移
20
用经纬仪或吊装线检查,以底层窗口为准

7
截面尺寸
±5
尺量检查

8
予埋件中心线位置偏移
10
尺量检查

9
予留孔中心线位置偏移
15
尺量检查

10
电梯井
井筒长、宽对定位中心线
+25,-0
尺量检查

井筒全高(H)垂直度
H/1000且≤30
经纬仪、尺量检查



















8.4轻钢骨混凝土工程

主控项目

8.4.1混凝土初凝前对其浇筑质量进行检查,如有超出允许范围的鼓胀、孔洞等外观质量缺陷,应及时纠正。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察和尺量。

一般项目



8.4.2轻钢骨混凝土工程应符合表8.4.2要求。



表8.4.2       轻钢骨混凝土工程施工允许偏差

项次
项目
允许偏差(mm)
检查方法

1
轴线位置偏移
8
经纬仪和尺检

2
垂直度
每层
8
2m靠尺检查

全高
H/1000且≤30
经纬仪检查

3
标高
层高
±10
用水准仪和尺检

全高
±30

4
截面尺寸
+8,-5
尺检

5
表面平整度
8
2m靠尺和楔尺检查



6
  

门窗洞口
中心线位移
±10
尺检

窗宽、高
±5

门宽、高
-5 ±15

7
予埋件中心线位移
±10
尺检

8
蜂窝
墙板上一处不大于2000cm2,累计不大于4000cm2
尺检

9
孔洞
墙板上一处不大于100 cm2,累计不大于200 cm2
尺检

      

注:①H为柱、墙全高。

②蜂窝(混凝土表面无水泥,露石子的深度大于5mm,但小于保护层厚度)缺陷为尺量外露石子面积及深度。

③孔洞(深度超过保护层厚度,且不超过截面尺寸的1/3)缺陷尺寸为凿去孔洞周围松动石子,尺量孔深度和面积。

检查数量:按梁、柱的件数各抽查10%,但均不少于3件;梁每30~50m抽查一处(每处3~5m),但均不少于3处,墙和板按有代表性的自然间抽查10%,墙每层左右高为一个检查层,每面为1处,但均不少于1处。

检验方法:见表8.4.2



附录A  轻钢骨混凝土结构主要节点示意图


































































附录B  本规程用词说明

B.0.1为便于在执行本规程条文时区别对待,对于要求严格程度不同

的用词说明如下:

1、表示很严格,非这样做不可的用词:正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。

2、表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。

3、表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”。

4、表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

B.0.2条文中指定应按其他有关标准、规范的规定执行时的写法为“应按……执行”或“应符合……的要求(或规定)”。非必须按所指定的标准执行的写法为“可参照……的要求(或规定)”。



1  总则

1.0.1~1.0.3轻钢骨混凝土结构体系的特点是墙体采用轻钢骨混凝土墙板与梁、板及基础梁连接形成的空间剪力墙结构。它的受力特征与普通钢筋混凝土剪力墙结构相同。其设计依据为《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)和《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)。在设计时除考虑轻钢骨和横向钢筋的作用外,不足部分可在骨架内配置附加钢筋。另外,考虑到河北省设防裂度均在8度以下,因此本规程抗震设防烈度规定不超过8度,而对建筑物限高度作出明确规定。轻钢骨混凝土结构体系具有自重轻、抗震性能好、节能、使用面积大、经济合理,施工方便快捷等优点,是一种具有良好发展前景的结构体系,为了使这种结构体系的设计与施工规范化,结合河北实际情况制定本规程。

1.0.4-1.0.5本规程的编制依据是我国相关规范、标准和规程。当进行轻钢骨混凝土结构设计与施工时,除本规程指出轻钢骨混凝土结构特殊性的规定外,尚应按照相关规范、规程及标准的规定执行。



2、术语

2.0.1轻钢骨混凝土结构体系是由轻钢骨混凝土剪力墙、楼盖及暗梁、暗柱所构成的整体现浇剪力墙结构体系。

2.0.2轻钢骨网架是指用连接钩将墙体两侧轻钢骨网片连结所形成的空间网架结构,其构造见图2.0.2所示。

2.0.3轻钢骨网片分两种,一种是带保温板的,一种是不带保温板的,其基本构造见图2.0.2所示。

2.0.4轻钢骨形状如图2.0.4所示。厚度、长度和冲孔间隔按设计要求而定,冲孔孔尺寸一般为12×6mm。



















2.0.5钢丝网可采用镀锌编网。为增加其刚度并保证轻钢骨保护层厚度,间隔一定距离压有V形肋。根据设计要求,可以将带肋钢丝网用一次性模板代替。

2.0.6根据设计要求水平连接筋长度可伸出网片两端。水平连结钢筋主要是连结轻钢骨,并作为剪力墙水平钢筋。

2.0.7连接钩形状如图2.0.7所示。




3材  料

3.1.1轻钢骨网片出场合格证和检测报告应包括原材料的复测报告和合格证。

3.1.4试验表明,带肋钢丝网钢丝直径小于1.2mm的丝网刚度不够,造成墙体鼓胀;网格大于6×6mm后,浇筑混凝土时漏浆严重。

3.2.1承重轻钢骨混凝土的强度等级不应低于C20,是根据现行的《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)提出的。

3.2.2轻钢骨混凝土宜采用粉煤灰混凝土也可采用普通混凝土或其它种类混凝土,只要能满足浇筑过程中免振捣自密实的要求。免振捣其意表示浇筑混凝土过程中不需要机械振捣;自密实其意是指混凝土的密实性与普通振捣混凝土一致。免振捣自密实混凝土塌落度160mm-200mm,扩散度500mm-600mm。

3.2.3轻钢骨混凝土设计值、弹性模量符合现行的《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)规定。试验表明,由于钢丝网的存在使混凝土的各项力学指标与普通混凝土相比有所提高,为安全考虑,仍采用《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中的数值。

3.4.3粉煤灰取代水泥百分率定义为(C0-C)/C0  , 其中C0为基准混凝土水泥用量,C为粉煤灰混凝土水泥用量。

3.5.1主要是考虑轻钢骨混凝土结构耐腐蚀性,轻钢骨、钢丝网比表面大,在氯盐作用下极易锈蚀。



4.基本设计规定

4.0.1本条根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001),采用以概率理论为基础的极限状态设计方法。

4.0.2~4.0.7主要说明轻钢骨混凝土结构属钢筋混凝土剪力墙结构,应按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)进行设计,同时强调设计中可以考虑轻钢骨和水平拉结筋的作用,不足部分可在轻钢骨架内增加钢筋。轻钢骨作为受力钢筋使用时,应按等强度原则进行折算。



5.承载力设计要点

由于轻钢骨混凝土结构设计应遵守现行《混凝土结构设计规范》和《建筑抗震设计规范》的有关规定,因此本规程中只列出上述规范中未涉及的要求。

5.0.2 轻钢骨面积折减系数0.85是考虑扣除轻钢骨上连接孔的面积和轻钢骨在混凝土中的锚固而采用的综合折减系数。

5.0.4由于分段布置的水平连接钢筋在墙内是不连续的,所以由于锚固而使其承载力降低,如果采取搭接等措施使其在墙内贯通,此时其承载力的计算同一般配筋。



6.构造及配筋要求

6.0.2轻钢骨至每片轻钢骨网片边缘有一定距离。保证施工时混凝土能流到墙板的边缘。

6.0.3设置暗梁是为了保证轻钢骨在混凝土中的锚固和对连接部位进行加强。

6.0.6轻钢骨在楼板内和暗梁中的锚固长度不应小于150mm。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-22 21:52 , Processed in 0.427845 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表