发表于 2006-7-15 17:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
和敞开楼梯比较,楼梯"间"是至少有3面围护吗?
《多规》将建筑大厅里那种完全开敞楼梯,不计入疏散宽度。如果为楼梯间,可计入。
我的理解,疏散楼梯必须是至少3面围护的楼梯间,对否?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-7-16 13:11:19 | 显示全部楼层
如果无围护结构,但设有防火卷帘是否可算为楼梯间,规范中没查到
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-7-17 09:01:41 | 显示全部楼层
这是一个很简单的问题,可是让我疑惑很久!求正解!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-7-17 19:05:47 | 显示全部楼层
何谓疏散楼梯?
符合防火要求的并作为竖向疏散通道的室内、室外楼梯。

建筑设计防火规范GBJ16—87(2001修订版)
6.0.4 室外的疏散楼梯可采用金属楼梯。室外楼梯的倾斜角度不应大于450,栏杆扶手的高度不应小于1.1m,每层楼梯平台均应采用不低于1.00h耐火极限的不燃烧材料制作。在室外楼梯周围2m范围内的墙面上,除设置疏散门外,不应开设其他的门、窗、洞口。高层汽车库的室外楼梯,其疏散门应采用乙级防火门。

疏散楼梯可以不用三面墙,室外疏散楼梯就是。
大厅里那种完全开敞楼梯,不计入疏散宽度。根据为第5.3.7条 公共建筑的室内疏散楼梯宜设置楼梯间。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-7-18 13:35:24 | 显示全部楼层
室内那种楼梯是不作为疏散宽度的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-7-18 20:00:26 | 显示全部楼层
谢谢!我的问题针对室内疏散楼梯。
大厅里那种完全开敞楼梯,不计入疏散宽度。根据为第5.3.7条 公共建筑的室内疏散楼梯宜设置楼梯间。
那么:“宜设置楼梯间”,是指3面围护,还是指封闭梯间?
另:完全开敞楼梯,实际疏散时肯定是可以用的。
   但不计入疏散宽度,是否表示,严格按规范书写计算书时,这种不属于疏散楼梯?
    或者说,此梯只是不计疏散宽度,但仍然算疏散楼梯?



附:
某大院权威总工解释:
你提出了一个敏锐的问题。
你的理解是正确的。狭义上说:开敞楼梯,泛指那种厅里敞开的楼梯。楼梯间,至少有三面围护,或四面围护一面为门洞。封闭楼梯间,门洞上设门,有时还得防火门。防烟楼梯间,带有前室……(略)。
楼梯间因为至少三面有墙,防火安全度远好于开敞楼梯,这是无疑的。有疑的是,《建规》5.3.7的注2:“公共建筑门厅的主楼梯如不计入疏散宽度,可不设楼梯间。”此条的理解有争议,如严格,在有些建筑中执行起来是有难度的。如剧场、体育馆这类建筑的门厅,设开敞楼梯普遍,如不计入疏散宽度或为此三面加墙都是难以做到的。再说了,与开敞楼梯相比,楼梯间辨识性还差,真失火了,急切间找不到只好跳窗。
即将发布的新《建规》大概取消了“注2”这段话,只规定了什么建筑要做封闭楼梯间,不知是不是因此理
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-20 17:13 , Processed in 0.358764 second(s), 41 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表