[求助]:部分预应力结构的一个问题

[复制链接]
发表于 2003-5-26 16:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
框架设计中,对部分预应力结构,在预应力梁与普通梁相交的地方,对普通梁的支座条件应如何确定?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-5-28 23:32:02 | 显示全部楼层
不懂你说的具体情况,但猜想你说的是不是因为预应力梁施加预应力后刚度及变形情况与普通梁不一样,所以认为普通梁的支座不好确定了吧?从变形角度来看,是存在这一问题,但我们按承载力极限状态设计时,预应力梁同样会发生很大的弯矩调幅和变形,此时的结构与一般的梁相交时的支撑情况差不多,所要注意的应该是正常使用极限状态下,预应力梁的变形不大,与普通梁相交时,普通梁若是连续梁,则会有些问题,此时与通常的程序计算配筋有些不同。例如一8x18m的框架,长向一根预应力梁,短向一根普通梁,satwe计算配筋结果中,两根梁按交叉梁,梁相交处两根梁一般均不会配负筋,对极限状态而言,依然可用,但为满足实际情况中的正常使用极限状态下配筋要求,相交处普通梁应配置一定量的负筋。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!