找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 909|回复: 5

[讨论]:按照现行规范,板长向底筋过大是否合理?

[复制链接]
发表于 2006-8-18 22:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
一块7.9mX4.0m的钢筋混凝土板,板厚120,荷载7KN/m*m,软件算出来的结果竟然长向钢筋配了8@150,与短向一样。查找原因,原来是混凝土规范关于纵向受力筋最小配筋率的要求45fc/fy所导致的。

因为此板近于单向板,长向的钢筋主要起构造作用,此时配这么多长向钢筋是不是太浪费?我觉得规范的那一条主要适用于梁,及单向板短向,此时套此规范是否合理?

请高手指点,谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-8-18 22:14:05 | 显示全部楼层
此板为双向板,<3时都宜按双向板计算,你的还小于2
长向钢筋为受力筋。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-8-19 15:03:24 | 显示全部楼层
有意思
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-8-20 01:38:26 | 显示全部楼层
长向的是构造配筋啦,受力需配的量小多了,只有100多m*m/M而已。是因为新规范的配筋特征值(ft/fy)限制的原因,才会有这么多的构造筋。我只是觉得这时候还死套规范不太合理。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-8-20 09:32:36 | 显示全部楼层
大跨用二级或者三级钢吧
可以降低最小配筋
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-8-20 20:53:46 | 显示全部楼层
不跟你扯按单向还是双向板设计,算下弯矩(不要说是零就行,满足就行),也许算出来配筋很小,只能说是与构造筋大小相当,不能说是构造钢筋。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-5-11 17:56 , Processed in 0.177946 second(s), 41 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表