[日积月累]:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%?

[复制链接]
发表于 2003-5-28 15:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%? 根据理论计算此配筋率与混凝土强度等级有关,当用C30 二级钢时 ,为2.9%,为什么是2.5%呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-5-28 16:11:48 | 显示全部楼层
As/bh0=0.54*fc/fy=0.54*14.3/300=2.5%
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-5-28 16:36:18 | 显示全部楼层
0.544X14.3/300=2.59%(新混凝土规范)
0.544X16.5/310=2.895%(老混凝土规范)
规范变了,但2.5%却一样????????