一栋办公楼,地下车库面积为1218平方米。它分几个防火分区,对出入口有什么要求?请各位大虾指点。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-9-8 17:49:50 | 显示全部楼层
小妹妹:给你介绍一本书:汽车库设计防火规范,他会告诉你的~
地下车库耐火等级一级,要注意停多少辆车,然后确定车库分类,之后确定防火分区最大面积,当然加喷淋可以扩大一倍,剩下的就是要考虑疏散出口,包括汽车与人员分别设置,疏散距离,从使用上要满足使用,比如汽车转弯半径,别搞错概念,转弯半径是车外轮的行动曲线,而不是内轮的,这些东西,规范都会告诉你,祝你好运,呵呵
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-9-8 21:32:45 | 显示全部楼层
一个足亦!2楼的话还是要听.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-9-10 11:32:18 | 显示全部楼层
一个分区即可,具体按‘汽车库防火规范’的要求设计。