[讨论]:关于结构的计算振型取值

[复制链接]
发表于 2006-9-22 11:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
为什么在pmcad中的楼层组装设计里面的计算振型的个数要求:一般取三个振型,且计算的振型数<<=结构的层数,但在TAT 或者在STAWE中的要求是:采用侧刚计算时,若不考虑耦连振动,计算振型不得大于结构的层数,考虑虑耦连振动时计算振型一般不小于9且不大于3倍的结构层数.当地震作用采用总刚计算时,此结构一般有较多的弹性结点,所以计算振型数可以不受上限的控制,一般取大雨12?    

还有想问一下,在结构计算是大家都是 选侧刚计算还是选总刚计算?个人觉的选总刚更接近实际情况,更加精确.