[求助]:关于次梁的最大配筋率问题

[复制链接]
发表于 2006-9-27 10:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
抗震规范明确,梁端配筋率不能大于2.5%(强条),但是这是指框梁
次梁是不抗震的,混凝土规范里也没有提到梁的最大配筋率
那我次梁最大配筋按什么考虑?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

已领礼包: 6809个

财富等级: 富甲天下

发表于 2006-9-27 13:43:57 | 显示全部楼层
梁配筋率不能大于2.5%,不单指框梁,也包括其他的梁。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-9-27 16:31:43 | 显示全部楼层
这个2.5%有什么依据或道理吗,希望能解释下
论坛插件加载方法
发表于 2006-10-5 01:00:25 | 显示全部楼层
有些国外规范配筋率比国内的规范大很多。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-10-12 15:05:15 | 显示全部楼层
规范对这条的解释是梁的变形与梁截面受压区相对高度有关。
个人理解当相对受压区高度ζ > ζb时,钢筋不屈服,截面超筋破坏。fc bX=fA,临界状态时pmax=ζb fc/fy,我算了个二级钢C30的是2.65%,各位讨论看看。
论坛插件加载方法
发表于 2006-10-14 02:44:49 | 显示全部楼层
工作中发现PKPM计算次梁没卡2.5%,同意楼上的观点。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-10-29 18:27:35 | 显示全部楼层
这是为了满足延性的要求,使它能充分耗能
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-13 17:51:03 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-17 00:23:02 | 显示全部楼层
这个问题你就需要了解为什么规范会规定框梁梁端最大配筋率,是为了利用梁端形成塑性绞之后的转动能力,所以受压区高度会有规定。而次梁不存在这个问题
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-22 14:12:00 | 显示全部楼层
次梁也应该存在此规定把,要避免产生脆性破坏
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报