找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 523|回复: 0

[转贴]:浅谈建筑电气试运行存在的一些问题

[复制链接]
发表于 2006-11-17 16:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
摘要:建筑电气试运行是工程竣工交验前的一项必备工作,是检验设计、施工质量好环的标准,是及时发现安全隐患、防止电气事故发生、保证人民生命财产的有效措施。但这项工作长期不受建设、监理、施工单位的重视,有的工程根本不做,或者不按规范规定执行,由于施工技术资料对工程具有否决权,因此电气试运行记录资料又不能缺少,所以大多数施工单位在试运行资料和实际试验上存在脱节。下面,根据我掌握的情况,谈谈个人的看法
关键词:建筑电气试运行 施工质量 试运行资料

建筑电气试运行是工程竣工交验前的一项必备工作,是检验设计、施工质量好环的标准,是及时发现安全隐患、防止电气事故发生、保证人民生命财产的有效措施。但这项工作长期不受建设、监理、施工单位的重视,有的工程根本不做,或者不按规范规定执行,由于施工技术资料对工程具有否决权,因此电气试运行记录资料又不能缺少,所以大多数施工单位在试运行资料和实际试验上存在脱节。下面,根据我掌握的情况,谈谈个人的看法:


一、照明全负荷24小时试运行记录不真实


  (94)市质监总站037号文规定,电气照明灯具应以电源进户线为系统进行试运行,单位工程全部照明灯具通电运行开始后,要及时测量系统的电源电压、负荷电流,并做好记录,试运过程中每隔8小时测量记录一次,直到24小时运行完为止。由于不认真做现场测试,测量记录基本是编出来的,记录数据主要存在如下错误:
  1. 系统漏做试运行
  有的工程有多个电源进户,由于施工员概念不清,往往只记录一个系统运行情况,有的把几个系统负荷电流相加编写一份试验记录,这些都是不符合规范要求的。
  2.电压、电流恒定不变
  由于电网不可能只对某一单位工程供电,用电高、低峰期电网提供的电压相差很大,所以电压、电流恒定不变是绝对不可能的。
  3.电流偏高
  有的工程直接用Pj=3UI
       Pj—系统负荷计算动率
       U—相电压
I—待求电流
  用这个公式求出的电流肯定很大,因为绝大部分负荷在插座上,我们测的只是照明全负荷电流。
  4.对测量值不做分析
  因为工地周围情况比较复杂,有的是小区建设,几十万平米不可能同时竣工,某栋工程竣工试运行肯定受到附近工地大型机施设备(塔吊、电刨、焊机等)的影响,电压、电流总是随之波动的;有的邻近生产车间,和别的负荷共用一台变压器供电,测量值也会随着系统负荷变化而改变;再有,当前灯泡的质量不是很好,运行一段时间总会出现灯丝烧断的情况,加上开关、灯口压线不实造成线路故障等原因,均会造成测量值发生变化。


二、 电机设备试运行记录错误


  (94)市质监总站037号文规定,凡电动机与主机采用联轴器和皮带等方式连接时,应在空载情况下作第一次启动运行,空载运行时间应为2小时,开始运行及每隔1小时要记录其电源电压和空载电流,与主机以其它方式连接的电动机应在设备试运转时做好运行记录。
  建筑工程电机设备主要包括生活水泵、消防水泵、加压泵、污水泵、送风机、排风机、空调机组、地下车库用电机等,由于电机设备进场时或者安装前,不做空载试验,等到设备安装完后,想做空载试运行已经不可能,如果考虑带负荷运行,又会带来很多不便。例如,生活水箱容积一定,具有自动液位控制,生活水泵不可能连续运行2小时,同样,消防水泵只有在火灾情况下自启动和手动调试运行,否则,不但带来许多麻烦,而且造成水资源的浪费。其它电机设备就不一一列举了。
  当前,电机设备试运行记录错误主要有以下几个方面:
1.电机设备漏做试运行 通常水泵一用一备,很多工程为了省事,写成XXX水泵试运行(实际只试一台),这是不符合要求的,因为两台水泵经常切换,而且特定情况需要手动同时启动,所以两台水泵性能好坏均影响人们日常生活、生命财产安全。
2.应做空载运行的电机,试验电流写成额定电流 前面已经提到水泵最好做空载试运行(实际上没有施工单位会带负荷进行水泵试运行),而很多工程,水泵试运行不进行空载实际测量,只是根据
    PN—额定功率
    UL—线电压
    I—待求电流
    cos—功率因数
  结果所填数据都接近额定值,这是非常错误的,因为电动机的空载电流一般只为额定值的 20--50%,比额定值要小得多。
3.带负荷运行的电机,检查结果却写成经“空载”运行…… 对于风机等其它类型可以带负荷运行的设备,试运行记录数据接近额定值,而检查结果却写成空载运行,象这种非常明显而且低级的错误屡见不鲜。   4.电机试验功率变化明显,不加以分析 在检查中发现,用测得数值根据公式
    U—测量电压
    I—测量电流
    计算出的功率变化明显,在检查结果一栏也不加以分析,究竟是外部原因,还是电机本身性能有毛病,就不得而知了。

  以上是我在实际工作中的一些粗浅之见,若有不足之处,只做抛砖引玉,欢迎大家批评指正。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-26 04:14 , Processed in 0.425389 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表