摘要:某局某l0kV配电所的电源柜中ZN3型真空断路器电动合闸合不上(合闸铁心得电后动作,但合不上闸);使用合闸棒可以正常合闸……
关键词:真空断路器 合闸故障

1.故障现象
某局某l0kV配电所的电源柜中ZN3型真空断路器电动合闸合不上(合闸铁心得电后动作,但合不上闸);使用合闸棒可以正常合闸。

2.故障查找

(1)检查控制电路 合闸铁心得电动作,说明合闸电路没有问题。随即对跳闸电路进行检查,发现电动合闸合不上时,保护电路光字牌没有启动,分闸铁心也没有动作,由此排除了保护跳闸的可能。

(2)检查真空断路器机构 断路器电动合闸合不上,用合闸棒缓慢合闸能够合上,于是怀疑是合闸铁心上的推杆伸出长度不够,使铁心合闸时不能升至最高点。将合闸铁心拆下检查,没有发现问题。手动合闸试验时,观察到合闸铁心已将扇形板充分顶起,并且扇形板尖端接触面高于支架滚轮。断路器辅助开关为压接式开关,触点动作良好,不存在断路器合闸电路常闭触点过早断开的问题。

最后经过仔细观察,发现断路器在用合闸棒合上闸后,支架并没有充分支撑扇形板,仅支撑在扇形板的边缘。这是因为真空断路器长期运行,分、合闸次数过多,造成合闸扇形板的边缘和支架滚轮磨损严重,使扇形板尖端接触面不能处于支架滚轮的正中。当用合闸棒合闸时,由于缓慢合闸,合闸震动小,加之滚轮与扇形板之间有摩擦力,使断路器能够合闸;当电动合闸时,由于合闸时震动大,引起扇形板从支架上滑落,造成电动合闸不成功。

3.故障处理

调整附图中的支架调节螺钉,将其退出到可使扇形板尖端接触面处于支架上滚轮的正中位置,此时,滚轮与扇形板接触面的接触点至扇形板前端边缘距离应保持3-4mm。再次进行真空断路器电动合闸时,合闸成功。故障得以处理。

4.预防措施

由于此故障较为隐蔽,增加了故障排查的难度。因此,在检修时应重点加强对运行时间较长的真空断路器机构的检查。发现支架支撑扇形板不到位时应及时调整