前段时间教忙,今天继续整理;

2.1.3        各种层刚度计算时的选用
1)        剪切刚度:(1)判断地下室嵌固点;(2)单层房屋;(3)底部大空间
2)        剪弯刚度:不计算地震作用,对于有斜支撑的钢结构可以选择;
3)        只要计算地震作用,一般应选择第三种刚度算法;
4)        不计算地震作用,对于多层可以选择剪切刚度算法,高层结构可以选择剪弯刚度;
[注意] 当采用第3种层刚度的计算方式时,如果结构平面种的洞口较多,这样会造成楼层平均位移的计算误差增加,此时应选择“强制刚性楼板假定”来计算层刚度,当选择剪切或剪弯刚度时,程序默认楼层为刚性楼板。
2.1.4        复杂结构的层刚度比控制
     层刚度比即结构必须要有层的概念,但是,对于一些复杂结构,如坡屋顶层、体育馆、看台、工业建筑等,这些结构或者柱、墙不再同一标高,或者本层根本没有楼板,所以在设计时,可以不考虑这类结构所计算的层刚度特性。
     对于大底盘多塔结构,或上联多塔结构,在多塔和单塔交接层之间的层刚度比是没有意义的。大底盘处因为离塔较远的构件,对该塔的层刚度没有贡献,所以对于多塔结构,层刚度计算时应该把底盘切开,只保留与该塔2~3跨的底盘结构。
     对于错层结构或带有夹层的结构,层刚度有时得不到合理的计算,这事因为层的概念倍广义化了。此时,需要采用模型简化才能计算出层刚度比。