- UID
- 509516
- 积分
- 0
- 精华
- 贡献
-
- 威望
-
- 活跃度
-
- D豆
-
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2006-11-2
- 最后登录
- 1970-1-1
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
水泵接合器 l},vq
当室内消防水泵发生故障或遇大火,室内消防用 JW^tu Zlm
水不足时,消防车从室外消火栓、水池、天然水源取 DB[X~._MY
水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网。 ?6TI=65Y
接口直径:DN65、DN80两种 oh&,3B_D
类 型:地上式、地下式、墙壁式 @8i[!
设置数量应按室内 Lwo Gh
消防用水量计算确定, v%g-O*iF8:
每个水泵接合器的流量 h@J^x:<
以10~15L/s计,一般不 e]lnW3\
少于两个。 =|0A8{*
消防水池 j_Gh1@
低层建筑设置消防水池的条件:市政给水管道 gRe/$:;
和进水管或天然水源不能满足消防用水量,或市政 Z6(+7jR%
给水管道为枝状,或只有一条供水引入管,且消防 g4C`H
用水量之和超过25L/s &W * O>Sa
高层建筑有下列情况之一者应设消防水池: YVB.]^LI
1)市政给水管道和进水管或天然水源不能满足 V76?fk(
消防用水量; *{$mqf?Ec
2)市政给水管道为枝状或只有一条进水管; 8HHj\,]
3)超过100m的高层建筑; "A1B~wNy
4)不允许消防水泵从室外管网直接吸水; [Ct Mkzu
5)当生产、生活、消防用水达到最大时,城市 +5Ak\h~o
管网压力不能保证10m水柱。贮存容量 cpe(/7,@g
(m3) M4v ve#
补水时间:48h mU2=MmHG
《建规》:消防水池容量超过1000m3,应分成两个; WX<1WjIp,
《高规》:消防水池容量超过500m3,应分成两个 "Y?7"S%Q
室外消火栓 nmXk]`?0h
1. 室外消火栓用水量 u:aurtH
(1)城镇、居住区室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。(按人数) \l[`,~V
(2)工厂、仓库和民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。 (火灾次数按面积、人数确定) &7-}|Q-
对于民用建筑,同一时间内的火灾次数按1次计算。(用水量按建筑物体积来确定) +BqFR jjk
2. 室外消火栓的型式 Fd~cri
室外地上式消火栓、室外地下式消火栓3. 室外消火栓的布置 O0 .fl
(1)室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口; RzPhn,%MT
(2)消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m; Ps :G S&
(3)室外消火栓的间距不应超过120m; "*aICn~n
(4)室外消火栓的保护半径不应超过150m; L]~&F~5
在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水 9^"u}Aq
量不超过15 L/s时,可不设室外消火栓; `YN)x|w
(5)室外消火栓的数量应按室外消防用水 `=];PAWz
量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按 UtF E3%_,
10~15 L/s计算。 |
|