找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1110|回复: 4

[求助]:关于防火设计的问题

[复制链接]
发表于 2007-1-12 03:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在高层建筑设计防火规范中6.1.8规定:位于两个安全出口之间的房间,当面积不超过60平米时可设置一个门,门的净宽不应小于0.9米。位于走道尽端的房间,当面积不超过75平米时可设置一个门,门的净宽不应小于1.4米。。请问我的房间在走道尽头面各约120平米,只开一个门,设计加上自动喷淋系统是否能满足要求。谁知道能告诉小弟。谢谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2007-1-12 20:33:42 | 显示全部楼层
我认为不可以只开一个门,参照高层防火规范第6.1.1条表6.1.1注:上述相邻两个防火分区设有自动喷水灭火系统时,其相邻两个防火分区的建筑面积之和仍应符合本表的规定。当房间面积较大时,人员就比较多,失火时就需要尽快使所有的人员逃生,这样就需要足够的疏散出口与宽度。而自动灭火系统只能起到火灾初期灭火的作用。
当房间面积较大但人又比较少而且房间最远一点至房门的直线距离不超过15m时可以开一个门。
一家之言,欢迎大家来探讨。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-1-16 16:38:28 | 显示全部楼层
2楼说的很对,关键是疏散宽度和疏散距离的长短
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-1-24 20:34:50 | 显示全部楼层
不行,虽然建规放开,高规也会考虑放开,但是现在规范条文如此,因此只能按规范来做,不能放开,

只能做两个门,并且两个门之间距离不能小于5米
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-3-9 14:41:49 | 显示全部楼层
4楼说得对,还是开两个门吧,省的麻烦。竣工后放多少人你也不知道,着火死人了你的问题肯定跑不掉的,还是安全起见,同时也是为了自己的安全,不能开两个门,也要想办法开两个门。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-21 04:02 , Processed in 0.385670 second(s), 37 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表