现在做一短肢剪力墙结构,50%是短肢剪力墙承担地震力的上限,只是不知它的下限是多少?请有经验的工程师明示。另:谁有《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002) 若干问题解说,我找不到下载,有的话,请发至majt69@sina.com,谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2007-1-30 16:19:58 | 显示全部楼层
此问题在《建筑结构》杂志的2006.1副刊上曾经有过叙述,“规范组给出的解释是这样的:短肢剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩>40%的结构总底部地震倾覆力矩......因此,可以这么理解:短肢剪力墙结构中,短肢剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩等于40%~50%的结构总底部地震倾覆力矩。”
也就是说,如果短肢剪力墙结构中,短肢剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩<40%的结构总底部地震倾覆力矩时,结构体系可以定义为剪力墙结构。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-1-31 08:48:14 | 显示全部楼层
下限规范中并没有特别规定;我们这儿的做法是,剪力墙中尽量少布置短肢墙(根据建筑布置要求),因为无论从抗震角度或者经济角度都宜减少短肢墙的数量。
2楼主所说的“短肢剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩<40%的结构总底部地震倾覆力矩时,结构体系可以定义为剪力墙结构”本人不大认同。
再者,SATWE计算中,如果结构体系中有短肢墙,而选择剪力墙结构的话,程序中根本不进行短肢墙的计算;必须选择短肢剪力墙结构程序才进行短肢墙的计算。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-1-31 08:55:43 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-6 15:42 , Processed in 0.321281 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表