最近我们接了一个涉外项目,采用板、柱、剪力墙结构,但是比较复杂,虽然甲方说不考虑抗震且按中国规范进行设计,但是我做的那一部分是车库,既有错层又缩进的太多,按国内规范根本行不同,碰到这样的情况你怎么办 ??
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2007-2-7 09:37:08 | 显示全部楼层
中国的规范是不考虑抗震的吗?一定要遵守规范啊!这是最好的保证!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-2-11 09:55:55 | 显示全部楼层
首先应了解建设地是否需要抗震设防,甲方应为此出具设计依据。如果真是不考虑抗震设防那就简单多了,不管多复杂,按照静力平衡原理和概念设计进行结构布置和力学分析,构件设计考虑规范规定的安全度,重点处理好连接保证力的可靠传递,并且你所作的车库可能不会是高层,主要还是竖向力,相对来说还是比较常规的结构,不比拘泥于规范的某些条条框框。