我在做门式钢结构设计时,由于门规CECS102:2002和钢规GB500017-2003中对于刚架梁和檩条的挠度规定不同感到特别困惑。我设计的是一个27米跨柱距6米的门式钢结构厂房,考虑两台Q=5T的桥式吊车。屋面为压型钢板屋面,没有吊顶。刚架斜梁上也没有悬挂起重机。按照门规CECS102:2002表3.4.3-2,门式钢架斜梁挠度为L/180,檩条为L/150。但是按照钢规GB500017-2003表A.1.1,门式钢架斜梁挠度为L/400,檩条为L/200。按说我设计的是门式钢架,应该按照门规CECS102:2002中的规定计算,但是很多人都有不同的看法,不知道到底该按那个好?希望大家能够给我解惑!!!不胜感激。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2007-4-11 11:19:12 | 显示全部楼层
"屋面为压型钢板屋面,没有吊顶。刚架斜梁上也没有悬挂起重机"  
你的条件很清楚,符合门规CECS102:2002 中规定,可采用门规CECS102:2002。