各位老师:
  我做一高层建筑,为十五层商住楼,由三栋塔楼和一栋单元楼组成,均设防烟楼梯间及消防电梯,合用前室,塔楼带阁楼,电梯上到十五层,楼梯上到阁楼.
  阁楼层楼梯是否设前室(通不了室外),机房门可否开向楼梯间或前室?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2007-6-20 10:46:37 | 显示全部楼层
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。
老问题了.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-6-20 13:44:59 | 显示全部楼层
2楼楼主:
      也就是说电梯机房门都不能开向前室和楼梯间,是吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-6-20 14:58:36 | 显示全部楼层
差不多,能做成不开最好。当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-6-25 09:19:56 | 显示全部楼层
当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门


说的是户门,机房也算在内吗?
论坛插件加载方法
发表于 2007-6-25 13:43:38 | 显示全部楼层
电梯机房门都不能开向前室和楼梯间,应直接开向室外。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-6-25 16:59:54 | 显示全部楼层
个人认为可以!请看6.2.5.1条的条文解释:是为了防止房间起火引起前室及梯间堵塞!而机房设于顶层则不会造成此后果!但是柳州及南宁消防支队均不认可!解决方法有二:1.上机房的门开向屋面,由屋面进入梯间.2.在机房与前室间增加一短过道并开设甲级防火门(消防电梯)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-7-5 17:56:26 | 显示全部楼层
同意七楼地正解
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-8-2 09:49:28 | 显示全部楼层
在机房与前室间增加一短过道并开设甲级防火门,,
技术措施上要求开的是乙级. 你这个甲级有没有规范条纹
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-8-2 20:11:23 | 显示全部楼层
最初由 mackwolf 发布
[B]个人认为可以!请看6.2.5.1条的条文解释:是为了防止房间起火引起前室及梯间堵塞!而机房设于顶层则不会造成此后果!但是柳州及南宁消防支队均不认可!解决方法有二:1.上机房的门开向屋面,由屋面进入梯间.2.在机房与前室?.. [/B]


更保险而已,实际上觉得没必要
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-21 03:31 , Processed in 0.440329 second(s), 49 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表