 楼主| 发表于 2007-8-12 13:59:38 | 显示全部楼层
15楼的太谦虚了。实际上你的短路电流计算结果(没有验证是否正确)已经能满足需要了需要了:结果显示某个位置的短路电流总的大小,然后按照两种地线的不同阻抗并联,就能算出分流多少,然后再根据各种型号地线允许最大电流选择型号,也就是一个试凑法;估计现在好多非通讯专业的都是这样选型的吧,至少我问过几个乙、丙级的设计单位都是这样的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-8-12 20:43:27 | 显示全部楼层
哦,不过按并联考虑短路电流在地线和OPGW光缆间的分布也过保守,在某基杆塔短路后,短路电流的流向应该有三个方向:地线(分流)、光缆和杆塔,如果仅考虑地线和光缆,杆塔的入地电流为0,就有点保守了。此外,按并联计算,就忽略了地线和光缆间、导线和地线及OPGW光缆的感应影响(不过好像影响应该不大吧,没有验证)。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-8-12 20:55:30 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-8 01:49:55 | 显示全部楼层
楼上的,保守是保守。
但是小院吗,不是算不了。所以只能取保守点了。

如果算入地的电流,还要有分布网参数,
再考虑互感,那不是简单的手算就能解决的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!