找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1477|回复: 1

[求助]:卫生热水系统

[复制链接]
发表于 2007-9-19 10:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
设计标明:一~三层:耗热量780kw,热水量:30t/h,水温60度,供水压力0.40MPa.
四~十层:耗热量730kw,热水量:30t/h,水温60度,供水压力0.65MPa.
以上说法是一~三每层耗热量是780kw,还是一至三层总耗热量是780kw,
第二:根据以上标准,按地下水地源热泵需要地下水井每小时提供多少水量才可以达到以上要求
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2007-9-20 09:11:44 | 显示全部楼层
按以上说法应该是一至三层总耗热量是780kw,你可按这个小时耗热量及热泵的参数计算井水的水量。为充分利用热泵的能力,应考虑设置水箱储能。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-22 11:31 , Processed in 0.355663 second(s), 33 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表