[求助]:部分框支剪力墙中柱压比问题(规范理解)?

[复制链接]
发表于 2008-6-16 11:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
结构是部分框支剪力墙:
1、那么转换层上面有些地方设置了柱子,那么这些柱子是按那种结构体系来确定柱压比?
2、如果转换再3层及以上,那么转换层上面的剪力墙加强区内这些柱子抗震等级要不要提高一级?
请大家说说答案,并能说明为什么?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2008-6-18 15:59:10 | 显示全部楼层
1、高规所述带转换层的结构一般指底部大空间剪力墙结构,而楼主所述结构是带转换层的框架剪力墙结构,除了框支框架外,其他框架抗震等级可否按框架剪力墙结构确定?
2、高规10.2.5仅对框支框架作出规定,我认为转换层上面的剪力墙加强区内柱子抗震等级不要提高。
一起探讨,请大家指正!谢谢!