找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1280|回复: 3

[求助]:地下室层高如何定较好?

[复制链接]
发表于 2008-12-13 15:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请问, 地下室层高如何确定: 1 . 如假设管线走地下室顶板上, 地下室高度多少较为合适?
                                               2. 如管线走地下室顶板下高度为少较好? 这两种方法各有什么优却点?  谢谢各位指导.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2008-12-14 12:34:07 | 显示全部楼层
两分,地下室内部要走的管线主要考虑通风管和消防喷淋管,这个需要一定高度停车净高2.2米就行了其他要考虑通风消防喷淋系统交叉以后的高度。地下室一般极限设计3.9米高,我们通常做4。2米,更高还可以,有点浪费,这个得看具体设计的外部条件,不能一概论(我手上这个项目就是4.4米一直过渡到6米多的,)。我们的供水一般管井直接上,排水管线一般走覆土,这样会简单一点
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-14 13:17:15 | 显示全部楼层
净高+水电要求高度+梁高=层高
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-14 15:48:45 | 显示全部楼层
自喷管道穿梁好,还是梁下敷设
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报