找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1306|回复: 2

[求助]:请问楼梯间有没有明确的定义?

[复制链接]
发表于 2009-5-25 17:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请问楼梯间有没有明确的定义?防火规范里并没有明确说明什么是楼梯间,只有封闭楼梯间、防烟楼梯间的概念,我们总工非说前室是楼梯间的一部分,如果是住宅建筑,前室开窗要和套房外窗的窗间墙≥1.0m,可是住宅建筑规范里面的规定9.4.2 楼梯间窗口与套房窗口最近边缘之间的水平间距不应小于1.0m,并没有说是前室啊,,总工说人们疏散是通过前室再进入楼梯间,所以前室应视为楼梯间的一部分,所以要≥1.0m,我再按照他(总工)的逻辑往下扩展走廊也用于疏散,里面所有的门是不是都要做乙级防火门?我想说凭什么那样理解?楼梯间是楼梯间,前室是前室,是不同的功能空间,难道凡是有关系的就要视为同一个东西?难道就要提高标准?我们总工现在审图不是按规范而是随意提高标准,随意扩展概念,我们都快崩溃了!
现在在规范里面找不到楼梯间有没有明确的定义!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2009-6-18 12:40:14 | 显示全部楼层
为防止楼梯间受到住户火灾烟气的影响,规范对楼梯间窗口与套房窗口最近边缘之间的水平间距限值做了规定不小于1.0米。而发生火灾时,起火层的前室不仅使不能同时进入楼梯间的人,在前室内作短暂的停留,以减缓楼梯间的拥挤程度,还应起防烟作用。
因此我觉得你们总工提的意见还是合理的,否则烟气进入前室,前室就不能满足其使用要求了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-19 11:24:34 | 显示全部楼层
此处的距离到底怎么算啊,各位前辈请教一下
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-18 07:49 , Processed in 0.184414 second(s), 35 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表