平法03G101第54页,贯通筋连接时
1.采用机械连接锅等强对焊接长时,其范围是否受 ln/3 的限制?
2.采用一次搭接接长时,其范围是在跨中 lni/3 。为什么不用 ln?
请平法高手指点。:8
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-6-26 17:07:22 | 显示全部楼层
1.通长筋采用机械连接或等强对接焊接长时,其连接位置通常也不应设置在支座两侧ln/3 范围以内,因该范围属于“受力较大处”,钢筋连接位置应设在“受力较小处”。
2.因为在标准图03G101中跨度值 ln 的概念表示左跨 lni 和右跨 lni+1 之较大值,而跨中 lni/3 的 i  表示本跨跨度。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-9 02:04:39 | 显示全部楼层
一般受力较大的地方都约距梁端在3~4分之一处,故而在此搭接很合理。