找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 551|回复: 5

[求助]:请教高压电缆选责问题

[复制链接]
发表于 2003-7-5 22:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
10KV高压电机,450KW,用25平方毫米的电缆如何?上级变电所距离4km,采用铝芯LGD-120导线,请赐教!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-8-4 10:44:27 | 显示全部楼层
比较专业。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-4 12:12:08 | 显示全部楼层
10KV时载流量已经不是主要的指标
主要考虑动稳定和热稳定(主要是动稳定)
所以我建议放大2~3挡载流量选取
在计算动稳定校验
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-5 19:36:49 | 显示全部楼层
最少35的,考虑短路容量问题,
保险点,我一般用50的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-7 00:00:54 | 显示全部楼层
我还没学到这一步,请专家说说看
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-16 23:29:33 | 显示全部楼层
哈哈~
这个我比较在行。
按你所说的你是要10KV专线。
按经济电流计算,VV22-10-25mm的电缆对付450KW刚好差不多,没有余地。如果今后需要增加用电量,建议选粗点滴。
现在导线选择都是按经济电流计算的,这样省钱。
4KM太长,电缆多贵,有通道建议用LJ-120或LGJ-120架空线。或150截面也很合算,既有余地,比120贵不了多少。电力部门收费贵在管理费和变电所的间隔上面,换成150的工程总造价和120的比不会超过10%。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 04:24 , Processed in 0.199769 second(s), 41 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表