发表于 2003-7-9 12:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
本人最近接到一个商住楼工程,共6层。2-5层为住宅,每个房间开间不同,底层为商店,开间均需设为为4。2m,请问这种方案结构能否处理?怎么处理?急盼
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-7-9 15:29:42 | 显示全部楼层
按要求的面积计算一下大概要多大尺寸,底层全为4.2m好像有点小,8.4m柱距也可以吗,这样底层梁高可能大些,底层层高大些。2~5层隔墙分割。要求太少了,不太明确方向。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-7-18 10:48:43 | 显示全部楼层
该工程为42000X12000的商住楼。底层店面为4。2米宽,共十间,进深为12米,然而2-6层户型的开间大小不一,都不是4。2米开间的,请问有什么办法处理吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-19 15:36:23 | 显示全部楼层
按结构转换层考虑,并满足抗震规范相应要求。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-19 15:51:57 | 显示全部楼层
按底层框架结构设计,柱距4.2米合适,二层楼面现浇,梁布置依上部砖墙,尽量能让荷载较大的承重墙落在框架梁上即可。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-7-20 13:09:44 | 显示全部楼层
对于该结构方案我认为可做两方面的考虑:
1. 采用结构转换层,即将底商顶板作成厚板转换层。
2. 是否考虑按户型分割结构单元,即每个户型的分户墙为承重墙,其他墙体考虑采用轻隔墙,分户墙下设框架梁,形成底框结构。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对