排水管道的布置应满足水力条件最佳,便于维护管理、保护管道不易受损坏,保证生产和使用安全以及经济和美观的要求,其基本原则有以下十条:
⑴污水立管应布置在靠近杂质最多、最脏及排水量最大的排水点处,以便尽快地接纳横支管来的污水而减少管道堵塞机会;同理污水管的布置应尽量减少不必要的转角及曲折,尽量作直线连接;
⑵排水管宜以最短距离通至室外,因排水管较易堵塞,如埋设在室内的管道太长,清通检修也不便;管道长则坡降大,必然造成加深室外管道的埋深;
⑶在层数较多的建筑物内,为防止底层卫生器具因受立管底部出现过大正压等原因而造成污水外溢现象,底层的生活污水管道应考虑采取单独排水方式;
⑷不论是立管或横支管,不论是明装或暗装,其安装位置应有足够的空间以利拆换管件和清通维护工作的进行;
⑸当排出管与给水引入管布置在同一处进出建筑物时,为便于维修和避免或减轻因排水管渗漏造成土壤潮湿腐蚀和污染给水管道的现象,给水引入管与排出管管外壁的水平距离不得小于1.0米;
⑹管道应避免布置在可能受设备震动影响或重物压坏处,因此管道不得穿越生产设备基础,若必须穿越时,应与有关专业协商作技术上的特殊处理;
⑺管道应尽量避免穿过伸缩缝、沉降缝,若必须穿越时应采取相应的技术措施,以防止管道因建筑物的沉降或伸缩受到破坏;
⑻排水架空管道不得敷设在有特殊卫生要求的生产厂房以及贵重商品仓库、通风小室和变、配电间内;
⑼污水立管的位置应避免靠近与卧室相邻的内墙;
⑽明装的室内排水管道应尽量沿墙、梁、柱而作平行设置,以保持室内的美观;当建筑物对美观要求较高时,管道可暗装,但要尽量利用建筑装修使管道隐蔽,这样不仅美观而且经济。