高规》第第5.3.7条规定:“高层建筑结构计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。”这个侧向刚度是如何计算的?地下室四周的土对建筑物的约束是如何考虑的?望赐教!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-8-5 17:43:42 | 显示全部楼层
侧向刚度按《高规》4.4.2条的条文说明,土的影响不考虑,但应满足埋深要求。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-8-6 12:20:56 | 显示全部楼层
抗侧移刚度按剪力墙和柱截面的上下比值得出。这样的话剪力墙结构从上到下基本上墙体全部落地,根本无法满足大于2的要求,无法作为嵌固部位,那么程序输入时,地下室层数是否按无?地下室部分应该是不参地震作用的,而嵌固部位按上面分析的话只能在基础底板了。这个嵌固部位的分析我不明白对计算有什么影响
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-6 14:17:54 | 显示全部楼层
在PKPM中的计算中,你告诉它有一层地下室,基本上在0.00标高位置
上的侧移为1/9999(很小,可以认为不动),也就是说,它认为有土的
嵌固作用,但是,嵌固点就一定在0.00??(好象程序可以人为的输入
嵌固的位置,但我没用过)
不一定,本身,这个问题就没有研究过(编SATWE的同志说的)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-6 14:53:59 | 显示全部楼层
一层地下室,看看计算结果地下室结构的楼层侧向刚度是否满足不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍(一般不满足)。不满足地下室填0。或地下室填-1,回填土约束刚度填0或1
二层地下室,一般地下室层数填2。回填土约束刚度填-1(pkpm计算)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-8-6 15:04:07 | 显示全部楼层
这个嵌固部位的分析我不明白对计算有什么影响?
楼上朋友所讲的参数计算结果对那里会产生影响?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-8 13:17:09 | 显示全部楼层
作为全埋地下室,考虑成上部结构的嵌固层时,我想应该考虑周围土的作用。全埋地下室四面都是挡土墙,楼板与其直接相连,挡墙的刚度首先就很大了,再考虑土体的侧限,应该比较容易满足嵌固层的要求的。不过值得注意的是,作为嵌固层平面上是不能由缝的,否则嵌固效果就比较难以满足了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-8-8 16:12:18 | 显示全部楼层
地下二层,如果地下一层外围全是地下车库,四周都是空的,这样的情况是按一层还是按二层输?二者结果差别很大!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-9 09:16:50 | 显示全部楼层
全埋地下室四周全是钢筋混凝土墙,刚度很大,很容易满足规范要求,
按结构的嵌固层没有问题。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-8-10 09:15:08 | 显示全部楼层
那也不一定啊,譬如剪力墙结构本身就全部落地,地下室部分就多了外墙洞口,其余都和上部一样,虽然地下室外墙要适当加厚一些。但刚度比还是无法达到2的,这种情况在工程中还是占多数的?不知斑竹对此问题有何看法,望赐教!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-12 09:19:52 | 显示全部楼层
最初由 ZHDDONG 发布
[B]那也不一定啊,譬如剪力墙结构本身就全部落地,地下室部分就多了外墙洞口,其余都和上部一样,虽然地下室外墙要适当加厚一些。但刚度比还是无法达到2的,这种情况在工程中还是占多数的?不知斑竹对此问题有何看法,?.. [/B]


同意你的观点。不过此类情况总是少数。

最初由 cmq  发布
[B]侧向刚度按《高规》4.4.2条的条文说明,土的影响不考虑,但应满足埋深要求。 [/B]


据查,条文说明中没有此说明。我曾记得地下室的侧限是有所要求的,即对地下室四周的土是有要求的。可这两天查了手头的书,没有找到。

结合此贴和http://www.xdcad.net/forum/showt ... 7,我的意见:
对规范中明确要求的嵌固要求不能达到的(主要是侧向刚度2倍),应当将嵌固位置往下降一层(即取地下二层为嵌固处)。
对嵌固位置取在地下二层,则意味着地下一层是考虑地震力的。如果嵌固位置为基础,则说明计算时没有地下室。

对四周土的要求,待我查书后再发贴。
(经查,见地基规范(GB50007-2002)第8.4.15条)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-8-12 17:12:39 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的答复,但如果地下二层要求的嵌固要求也不能达到,难道就按无地下室的模型计算吗?如果是高层这样的计算差别是非常大的?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-12 18:12:50 | 显示全部楼层
最初由 ZHDDONG 发布
[B]谢谢斑竹的答复,但如果地下二层要求的嵌固要求也不能达到,难道就按无地下室的模型计算吗?如果是高层这样的计算差别是非常大的? [/B]


从原理上讲,我想你的说法是正确的。但设计时,你可以让建筑做一下调整。
一般的来说,地下室四周的侧壁多为混凝土墙,且此墙常为不开洞的连续墙,刚度非常大,在此类情况下多能满足侧向刚度要求。如果是四周不存在墙或者与上部相比墙增加不多,侧向刚度则无法i满足嵌固要求,则应按规范要求将嵌固处下移。至于地震力增加很多这也是没办法的事,作为设计最好避免这样的情况出现。
在设计中,地下二层多为些设备用房,你可将这设备用房的隔墙采用混凝土墙,与建筑商量一下,多布些墙,避免你所说的情况出现。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-8-13 09:32:38 | 显示全部楼层
多谢斑竹的答复,希望以后有机会再向你请教!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-14 19:01:08 | 显示全部楼层
最初由 ZHDDONG 发布
[B]多谢斑竹的答复,希望以后有机会再向你请教! [/B]


不用客气,有问题大家一起讨论。不妨把你的地下层平平面贴出来,这样有更多的人可以参与讨论。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-11-10 21:24 , Processed in 0.473648 second(s), 60 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表