广州市拟建一栋18层的高级宾馆,总的建筑面积近13517.28M2,客房有一室一套及二室一套两种类型,每套设卫生间,内有浴盆,洗脸盆,坐便器各一件,共计360套(每层20套),1368个床位,该设计任务为建筑工程设计中的给水(包括消防给水),热水及热水供应单项设计项目.
         该建筑工18  层,另有地下室一层,除地上一层层高为3.3m外,2——18曾及地下室层高均为3.0m,18层顶部设高度为0.8m的闷顶.
         市外给水管网常年可提供的工作水压力为210Kpa(21mH2O),故室内给水拟采用上.下,分区供水方式.即1—3层及地下室由室外给水管网直接供水,采用下行上给方式,4—18层为设水泵,水箱联合供水方式,管网上行下给,因为市政部门不允许从市政管网直接抽水,故在建筑物地下室内设储水池.屋顶水箱设水位继电器自动启闭水泵.
       如进入水池的进水管径取DN50,按照以上分区,室内所需压力H大于市政给水管网工作压力210.
       如果增大进水管径DN.能否还按照以上分区,18层建筑应分三个区较为妥当?在计算给水管网水力计算表时,计算管段应怎样分段?
n/N=数量/当量,当量可查得.数量在管段上怎样选取?管段的长度是怎样取得?  希望大家给予指点.谢谢.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-8-9 12:24:15 | 显示全部楼层
如进入水池的进水管径取DN50? 我是老师的话,要打你PP,查查《高规》,计算一下消防用水量就知道什么回事了,如果情况允许(尤其是课程设计)用DN200的进水管的了,设2条哦。
分3区可行。
其余问题你先把系统图画出来就可以计算了。