对于软弱地基,浅基础按持力层计算满足要求,而下卧层不满足,因为扩散角为0,有老同志说持力层有0.8~1.0M不用考虑下卧层,但计算不行啊,你们认为呢,按下卧层计算不满足,按经验可以吗
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-8-10 21:19:49 | 显示全部楼层
我们做设计是这样的,很难说谁对谁错,但是有一点我们可以掌握的,就是怎么做一定要有依据(规范或规程),不至于被别人问倒就可以了。
我认为你还是要进行下卧层验算,如果不满足一定要处理,因为我们年轻人还是不要踩红线为好!