大家好,我在规划院搞市政,我们这热力方面不是很强,我想了解一下固定支架的距离是如何确定的,书上说要计算,我老师都是有补偿器估的;你们出检查井配管图吗,有没有成套图纸让我参考一下,谢谢。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-7 15:20:47 | 显示全部楼层

关于热力管道支架间距的回复

我是搞热的,刚做了一个集中供热,检查井要出配管图的,好多补偿器就作在井里(我们一般叫阀室),固定支架的间距是要算的,这和补偿方式有关,一般说来长直管段上两端设支架中间设补偿器,弯角处一般会做支架或支墩受力。其他就不好简单讲了,只能具体问题具体分析。*-*9