找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 709|回复: 1

[求助]:市政热力设计

[复制链接]
发表于 2003-8-12 14:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
大家好,我在规划院搞市政,我们这热力方面不是很强,我想了解一下固定支架的距离是如何确定的,书上说要计算,我老师都是有补偿器估的;你们出检查井配管图吗,有没有成套图纸让我参考一下,谢谢。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-7 15:20:47 | 显示全部楼层

关于热力管道支架间距的回复

我是搞热的,刚做了一个集中供热,检查井要出配管图的,好多补偿器就作在井里(我们一般叫阀室),固定支架的间距是要算的,这和补偿方式有关,一般说来长直管段上两端设支架中间设补偿器,弯角处一般会做支架或支墩受力。其他就不好简单讲了,只能具体问题具体分析。*-*9
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-23 02:54 , Processed in 0.383977 second(s), 33 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表