[求助]:防火间距问题

[复制链接]
发表于 2003-8-18 16:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
如图所示:防火问题如何解决,我在规范上找不到相应条文。各位在实际工程上是如何处理,通过了消防审查。在此先谢谢各位啦。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-8-18 18:02:26 | 显示全部楼层
4.2.3 相邻的两座高层建筑,较低一座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1.00h,且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减少,但不宜小于4.00m。
另外天井那里确实要加防火窗,因为会窜火的,要不通不过消防的
不过通风好吗?防火窗是自动关闭的,谁会时时去打开它
方案时可能没考虑到这个问题
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-8-19 00:16:42 | 显示全部楼层
这楼算两座建筑、还是一座建筑中的两个单元?此方案是以前别人做的,甲方也不想改动太大,我很为难。