[讨论]:风机盘管选型

[复制链接]
发表于 2003-8-23 00:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
风机盘管的选型历来比较模糊,而一些文献或文章中的选型计算及讲述又特别的复杂,操作性不强,所以希望大家都来发表一些自己的见解和看法,疑义相与析
具体设计操作中大家风机盘管的选型是采用全热、显热还是风量?
能够有原因当然最好!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-8-23 01:47:48 | 显示全部楼层
你说什么?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-24 13:06:01 | 显示全部楼层
按你所要求的冷量选啊,但是要注意厂家样本中所提供的冷量是在什么条件下得出的,我一般按中档选,现在大家的共识是末端要选大,主机要选小。建议你好好研究一下风机盘管加新风系统的焓湿图,全热、显热,就看你想让风盘干什么了!反正空调负荷就那么多,风机盘管带不动,新风机就得带;风机盘管带的多了,新风机就带的少。要不然室内温度就下不来。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-8-29 17:57:40 | 显示全部楼层
以前老是根据显热选,但是也没有根据,请高人指点一二
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-1 11:12:04 | 显示全部楼层
最好按照冷量选,依照中档风量、冷量选择,选择后也可将风盘选择稍微偏大一些好,因为1、现在厂家样本提供的冷量可靠性小。2.选大点安全系数高,因为室内负荷尤其室内人员与电器设备散热量不好估量。3.大一点的风盘比小一点的风盘贵不了多少,用起来还是值得的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-1 22:03:25 | 显示全部楼层
应该按全热选吧?!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-2 15:17:02 | 显示全部楼层

风机盘管加新风系统的空气处理

在风机盘管加新风空调系统中,绝大多数情况下都是新风经过冷、热处理后再送入房间,只有在极少情况下,才用室外风直接作为新风送风。(直接用室外送风存在一系列缺点:1.加大了风机盘管的负荷。2.夏季除湿能力不够。3.冬季室内的加湿问题无法解决。)
采用新风经处理后送风的方式时,夏季新风送风点的确定是影响风机盘管选择及焓湿图的参数的因素之一。
根据风机盘管加新风空调系统的特点,为分析的方便,可让风机盘管承担变化负荷(如围护结构及室内冷负荷),而新风机组只负担新风本身的负荷。因此,夏季新风的送风点按室内等焓线来考虑。
非典过后,有人提出,为了减少风机盘管中细菌及藻类的滋生,应尽可能让风机盘管处于干工况状态(即无冷凝水析出),因此这种系统就变成风机盘管承担围护结构、室内灯光、设备等的负荷,而新风机组承担新风负荷及室内湿负荷,因此夏季新风的送风点下移,新风机组有可能采用6排或8排管。风机盘管的型号就可以相应的减小了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 01:23 , Processed in 0.661998 second(s), 43 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表