找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 630|回复: 1

[转贴]:离心冷水机组变频自动控制系统

[复制链接]
发表于 2003-8-24 01:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
离心冷水机组核心为离心式制冷压缩机,是速度型。这种压缩机是通过高速旋转的叶轮对
叶轮流道里连续流动的制冷剂蒸汽做功, 使其压力和流速增高,然后再通过机种的扩压器使气体减速,将动能转化为压力能,进一步增加气体的压力。

(一)离心式冷水机组冷量调节必要性

1.外界冷负荷始终在变化中。
部份建筑物一年中,只有几十天时间,中央空调处于最大负荷。中央空调冷负荷,始终处于动态变化之中,如每天早晚,每季交替,每年轮回,环境及人文,实时影响中央空调冷负荷。一般,冷负荷在5~60%范围内波动,大多数建筑物每年至少70%是处于这种情况。而
大多数中央空调,因系统设计多数以最大冷负荷为最大功率驱动。这样,造成实际需要冷
负荷与最大功率输出之间的矛盾,实际造成巨大能源浪费,给公司造成巨额电费支出,增加
经营者的成本,降低企业竞争力。

2.冷水机组设计裕量偏大。一般设计人员选型,按经验选型,而且系数偏大,这样一来,
一方面,投资者投入过大,另一方面,运营费过大。

(二)离心式冷水机组冷量调节控制方法

改变压缩机转速,经济性最好,多数用于蒸气轮机驱动的离心制冷机。进口导叶调节。经济性较好,但结构复杂,多数用于单级或双级离心制冷机。进气节流调节。此种方法就是在蒸发器和压缩机的连接管路上安装一节流阀。通过阀的开度来调节制冷剂流量。方法简单,但经济性差, 常用于多级压缩机。反喘振调节。在制冷梁大幅度减少时,采用前面任何单一方法进行调节都是不行的。因为制冷量太小,制冷剂吸气量不足, 气流不能均匀地流入叶轮各个流道, 因而 叶轮不能正常排气致使排气压力的陡然下降, 压缩机处于不 稳定工作区,压缩机要发生喘振。这时应将一部份被压缩的制冷剂蒸汽由冷凝器旁通到蒸发器或压缩机的进气管, 使冷凝器的蒸汽流量和压力稳定。一般反喘振和其他调节方法联合使用。

(三)离心式水冷机组变频调速的必要

1. 从节能的角度看。

(1) 由于压缩机不(2) 排除在满负载状态下长时间运行的可能性,(3) 所以,(4) 只能按最大需求来决定电动机的容量,(5) 故设计裕量一般偏大。在实际运行中,(6) 轻载运行的时间所占的比例是非常高的。如采用变频调速,(7) 可大大提高轻载运行时的工作效率。因此,(8) 节能潜力是很大的。
(9) 有些调节方式(如调节阀门开度和改变叶片角度),(10) 即使再需求量较小的情况下,(11) 也不(12) 能减少电动机的运行效率。采用了变频调速后,(13) 但需求量较小时,(14) 可降低电动机的转速,(15) 减少电动机的运行功率,(16) 从而(17) 进一部实现节能。

2. 从运行质量的角度看。

单电机拖动系统大多数不能根据负载的轻重连续进行调节,不能保持压力,流量,温度等参数的稳定,从而大大提高压缩机的工作性能。

3. 调速宽度及方便可靠性,4. 自控性,5. 为冷水机组提供高质量运行手段。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-8-26 16:01:15 | 显示全部楼层
好是绝对没错,我也这样干过,但是并不是每一个投资商愿意一次投资太高
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 01:36 , Processed in 0.174381 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表