在高湿度区域(四川等地),使用直接蒸发式空调机组控制高精度湿度控制的环境。相对湿度控制精度为+/-5%,小空间区域。200平方米,净高3.5米,电子设备机房,人员较少。控制效果极差,经常偏离至+/-10%以上。使用的机组为国外的精密空调。有人指出空调选型不对,直接蒸发式的压缩机起/停瞬间湿度会失去控制。请问各位大虾的看法,谢谢。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-9 11:55:34 | 显示全部楼层
可使用二次加热,控制室内湿度