发表于 2003-9-30 19:41:46 | 显示全部楼层
看来又是一位不俗的朋友露面了。
欢迎你常来!
请谈谈“......人口密集疏散的通道就得按50%设计。”这点为什么不受“国标限制行标”的制约。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-10-20 18:14:29 | 显示全部楼层
这个问题由我提出的,谢谢各位这么捧场。经过大家讨论我觉得确实明白了不少东西。
大家讲这么多我借大家的话来整理一下。(如果我有理解错误,或个人观点不正确的请大家指出)
应急照明分为:疏散照明,备用照明和安全照明
疏散照明:用以确保安全出口通道能被有效地辨认和应用,使人们安全撤离建筑物。
备用照明:用以确保正常活动继续进行。
安全照明:用以确保处于潜在危险之中的人员安全。
(个人认为安全照明与备用照明的最大区别在于转换时间的长短。见附件)
应急照明灯选用条件:
1.应急照明必须选用能瞬时启动的光源,当应急照明作为正常照明的一部分,并且应急照明和正常照明不出现同时断电时,应急照明可选用其它光源
2.应急照明灯应设玻璃或其它非燃材料制作的保护罩。
(防火规范和2003技术措施都有这一条,不过如fenglee兄所说,实现起来有难度)
照度要求:
疏散照明比较一致就是不小于0.5lx
备用照明照度有不同说法:照明规范是不低于一般照明的10%,2003技术措施则提出暂时继续工作(正常照度50%)和继续工作(正常照明的最低照度)的概念。
个人认为:普通为了人员撤离的场所可以按10%(普通走廊、楼梯),人员密集的和有可能继续工作的按50%(多层建筑的观众厅、营业厅、1000多平米的多功能厅和避难层等),和消防控制、配电有关的地方按最低正常照度来做。
安全照明:照明规范规定不低与一般照明5%。
个人认为:要求安全照明的场所既然有人员伤亡的潜在危险,又要求极短的切换时间。那么不低于一般照明的5%可能是太低了,我认为这种场合应该是按不低于正常照明的最低照度来做(如手术室等)。
疏散照明平时应处于点亮状态但假日夜间等无人使用状态和外来光线能识别安全出口和疏散方向时除外。
备用照明平时是否点亮好像无具体规定,只要能满足照度和转换时间的要求应该就可以。
但一般是平时点亮,可以通过开关控制,发生火灾时由消防信号强切点亮的使用的多。
附参考规范:
2003全国民用建筑工程实际技术措施电气
10.8.3火灾应急照明的供电时间和照度要求,应满足
火灾疏散标志照明 不少于20min   最低不应低于0.5lx
暂时继续工作的备用照明  不少于1h  不少于正常照度的50%
继续工作的备用照明     连续   不少于正常照明的最低照度
但高度超过100m的建筑物及人员疏散缓慢的场所应安实际计算。
10.8.4应急照明灯应设玻璃或其它非燃材料制作的保护罩
10.8.5有关应急照明的设置要求,尚应符合如下规定。
1、        应急照明在正常电源断电后,其电源转换时间应满足:
疏散照明小于等于15s
备用照明小于等于15s
安全照明小于等于0.5s
民用建筑照明设计标准
第4.1.2条 照明种类可分为正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明和障碍照明。应急照明可包括疏散照明、安全照明和备用照明。
     第4.1.3条 应急照明的照度和设置应符合下列规定:
     一、疏散照明的地面水平照度不宜低于0.51x;
     二、工作场所内安全照明的照度不宜低于该场所一般照明照度的5%;
     三、备用照明(不包括消防控制室、消防水泵房、配电室和自备发电机房等场所)的照度不宜低于一般照明照度的10%;
     四、影院、剧场、体育馆和多功能礼堂等场所的安全出口和疏散出口应装设指示灯。
第4.2.5条应急照明必须选用能瞬时启动的光源,当应急照明作为正常照明的一部分,并且应急照明和正常照明不出现同时断电时,应急照明可选用其它光源
民用建筑照明设计标准条文说明
第4.1.2条 根据CIE No.?9号文应急照明包括:
     1.疏散照明;
     2.安全照明;
3.备用照明。
第4.1.3条 将应急照明的照度分为三种是参考CIE而确定的。
     一、疏散照明不得低于0.21x,这时能使人们避免碰上障碍物。照度越高时,人们对行动的敏捷迅速就越充满信心,一般认为应不低于11x。CIE还规定照度比(最大与最小比)为40:1。考虑到我国多年的实践经验和与其它有关规范相一致,故本标准定为0.51x,并且采用“宜”字,有些放宽。
     二、CIE规定工作场所内安全照明的照度不低于该场所一般照明照度的5%,特别危险作业为10%。
     三、CIE规定备用照明照度为一般照明照度的10%。
     四、装设指示灯是为了公共场所的安全。
第4.2.5条 应急照明一般采用白炽灯和卤钨灯。因为此类光源能瞬时点燃,而且设备简单不易发生故障。此外,因事故照明点燃时间不长照度要求较低,不强调光源的效率问题。
当气体放电灯不在正常照明的运行中一同使用时,一旦发生事故,因其启动时间长而不能起到事故照明的作用。如果保证不断电则可作为事故照明使用。
建筑设计防火规范
第10.2.7条 疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.51x。消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上。
  第10.2.8条 影剧院、体育馆、多功能礼堂、医院的病房等,其疏散走道和疏散门,均宜设置灯光疏散指示标志。
  第10.2.9条 事故照明灯宜设在墙面或顶棚上。疏散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度一米以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。 事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-21 04:19:41 | 显示全部楼层
论坛中的讨论就应该是这样,大家都可以发表自己的看法,但都应该象这样有个总结性的理解,这样的总结可以是对的,也可以有继续争议,这是技术争论的“结果”,有争议的“花”和有总结的“果”才是争论的真正目的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 06:48 , Processed in 0.167217 second(s), 29 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表