找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 505|回复: 1

[讨论]:DX请进,防空地下室基础

[复制链接]
发表于 2003-9-8 21:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
地下室6K平米,7.2x7.2无梁顶板,上是绿化广场
底板1200挖孔桩,我设计板厚暂为400。
我没有做过防空地下室,直接问了!600柱够吗?外墙的桩用1000,小于中间桩的1200
是否是合理的?桩承台定为500厚是否含底板厚?不含底板厚共900厚的话,DL准备用
400X1000,高于桩承台是否合理?穿过承台了。地质显示中风花岩承力特征值900KPa,
是不是小了呀?1200桩承载力标准值是13800KN
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-10 00:34:25 | 显示全部楼层
DL不宜比承台高,一般桩是先期施工,当地梁施工时桩已经施工完成,这时的DL钢筋应在桩顶之上,而对大直径的桩要求嵌桩100,故DL高度以承台高度减去100为宜。
柱截面的大小,首先要看轴压比是否有问题,再看配筋如何。如果你所说的地下室上部没有建筑,我认为没有问题,甚至还可以再适当小一点。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 09:12 , Processed in 0.184565 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表