找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 7585|回复: 39

[原创]:砌体结构设计应注意的问题(补充了)

[复制链接]
发表于 2003-9-10 17:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
1.        砌体结构应注明施工质量控制等级。
2.        多层砌体结构,在抗震设防地区,楼板面有高差时,其高差不应超过一个梁高(当错层楼盖高差不大于1/4层高且不大于700mm),超过时,应将错层当两个楼层计入房屋的总层数中。 当错层楼盖高差不大于1/4层高且不大于700mm,错层交界的墙体,除两侧楼盖处圈梁照常设置外,还应沿墙长每隔不大于2m增设一根墙中构造柱。
3.        在抗震设防区,多层砌体房屋墙上不应设转角窗。(对于剪力墙结构,B级高度的高层建筑不应在角部剪力墙上开设转角窗。抗震设计时,8度及8度以上设防区的高层建筑不宜在角部剪力墙上开设转角窗;必须设置时,应进行专门研究,并采取措施。见《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》P220)
4.        底框(底部框架-抗震墙房屋)设计中要特别注意:a.上部的砌体抗震墙与底部的框架梁或抗震墙应对齐或基本对齐;b. 底框房屋的框架和抗震墙的抗震等级,6、7度可分别按三、二级采用。
5.        托墙梁侧向腰筋不满足 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 7.5.4(3)条。即:沿梁高应设腰筋,数量不应少于2Ф14,间距不应大于200mm。
6.        对小墙垛的强度和梁端支承处砌体的局压的计算重视不够。
7.        阳台挑梁有时与墙中的烟道矛盾。
8.        顶层挑梁有时为两层板荷载,不能选用标准层的挑梁。
9.        挑梁外露部分与墙内部分标高不同时应注意梁在折角处的宽度及钢筋的锚固。

10.        构造柱设计不符合《建筑抗震设计规范》的要求,较大洞口(内纵墙、横墙>=2m,外纵墙>=2.4m)两侧应设构造柱,特别要注意:(《建筑抗震设计规范》GB500011—2001第7.3.2.5条)房屋高度和层数接近限值时,纵、横墙内构造柱尚应符合下列要求:a.横墙内的构造柱间距不宜大于层高的二倍;下部1/3楼层的构造柱间距适当减小。B.当外纵墙开间大于3.9m时,应另设加强措施。内纵墙的构造柱间距不宜大于4.2m。(规范地7.3.2.5的“接近”是指达到《抗规》第7.1.2条表中限制的层数或差一层。)
11.        砌体房屋伸缩缝的间距超过《砌体结构设计规范》(GB50003—2001)的规定要求(特别还应注意蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖和混凝土砌块房屋应按表中数值乘以0.8的系数),且未采取有效措施。《砌体结构设计规范》第6.3.1-6.3.9条有许多防止或减轻墙体开裂的措施。
12.        多层砌体住宅应设置不少于三道承重纵墙,每道纵墙还应沿各自轴线对齐、贯通。同一轴线上的窗间墙宜等宽,且房屋的局部尺寸宜满足《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)第7.1.6条的要求。
13.        在冻胀地区,地面以下或防潮层以下的砌体,不宜采用多孔砖,如采用时,其孔洞应用水泥砂浆灌实。当采用混凝土砌块砌体时,其孔洞应采用强度等级不低于Cb20的混凝土灌实。(《砌体结构设计规范》第6.2.2条 强条)。
14.        砌体结构挑梁埋入砌体的长度不满足规范要求。《砌体结构设计规范》GB50003—2001,既挑梁埋入砌体长度L1与挑出长度L之比宜大于1.2,当挑梁上无砌体时,L1/L之比宜大于2。
15.        圈梁兼过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。(《砌体结构设计规范》GB50003—2001第7.1.5.4条。)
16.        采用已禁用的实心粘土砖。
17.        楼板计算时,砖混结构房间外墙(包括楼梯间墙)按固接计算不对,此处楼板边支座应按铰接计算。
18.        砌体结构的大梁,应根据《砌体结构设计规范》GB50003—2001第6.2.5条设计。既:
当梁跨度大于或等于下列数值时,其支承处宜加设壁柱,或采用其他加强措施。
对240mm厚的砖墙为6m,对180mm厚的砖墙为4.8m;
对砌块、料石墙为4.8m。
19.        外凸窗台板抗倾覆不够问题:
20.        突出屋面的屋顶房间何时可按突出屋面的屋顶计算而不算做一层。
一般认为当出屋面的屋顶房间面积小于楼层总面积的30%时,该部分可按突出屋面的屋顶间计算而不算做一层。
21.        多层砌体房屋不应采用砌体墙与现浇钢筋混凝土墙混合承重,如采用这种做法,属于超规。
22.        若多层砌体房屋的层数低于《建筑抗震设计规范》GB 50011—2001表7.3.1的最低层数,如6度区层数为三层及以下的房屋,对于构造柱的设置规范不做要求。此时是否设置构造柱可由设计人员根据实际情况掌握。
23.          坡地上多层砌体房屋的层数和总高度计算有何要求?  
高度、层数也应从低处算起,
  修改、补充了一些。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-17 11:57:04 | 显示全部楼层
楼主说的极是


              

                               
登录/注册后可看大图


         楼主本来我很爱你。可是不炸死你。我就拿不到第一.也没有钱。对不起我先下手了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-17 16:46:19 | 显示全部楼层
很感谢楼主总结自己的工作经验,不过对其中几点有所疑问,还望楼主指正!
1、对于总结的第7条所说的较大洞口问题,我记得在新规范试用稿中曾经对较大洞口进行了定义>=2m,但是新规范里并没有明确规定.总结中所提到的限制不知从那里得到的,是不是楼主当地或者所在单位的内部规定;
2、对于总结的第9条,我认为其中所说的” 多层砌体住宅应设置不少于三道承重纵墙,每道纵墙还应沿各自轴线对齐、贯通。”在大多数时候是实现不了的,尤其是中间一道纵墙,现在做建筑基本上是不可能做出的.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-17 16:59:14 | 显示全部楼层
楼上:
1。大洞口,内纵墙、横墙>=2m,是根据《建筑抗震设计规范》GB 50011--2001
编制组的抗震问答(1),《工程抗震》2002年3月,第一期。
外纵墙>=2.4m,是内部公认。
2。你的第2个问题,应想办法作到,只能凭自己说服建筑的水平,
或你院的统一措施。见《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》P162
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-17 17:33:10 | 显示全部楼层
回楼主:谢谢老兄回贴!
1.对于2.0m洞口我以前也是知道的,2.4m洞口的确是第一次听说,在这里我也只是想把它提出来,让大家看网上的文章时应有所辨析,注意是不是国家统一规定,还是地方上的规定,毕竟空间上的朋友是来自各地的.
2.现在我想各地的房型都有一个趋势,就是户内墙体越来越少,我所指的中间一道墙,多数时候是存在客厅(起居室),此处多数时候是没有墙体的,所以也就很难达到楼主所说的连续这一条件.
没有别的目的,就是想明确一些不清楚的东西,多和大家探讨!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-17 20:42:05 | 显示全部楼层
楼主所说转角窗的问题时有发生,可否向斑竹反映专辟一个主题进行讨论。
墙中烟道据我所知已经很少使用了。
我想请教坡屋顶是否按一层进行抗震验算?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-18 17:45:16 | 显示全部楼层
>30%的标准层面积,按一层。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

已领礼包: 9个

财富等级: 恭喜发财

发表于 2003-9-19 17:02:44 | 显示全部楼层
坡屋顶应按一层进行抗震验算,且宜考虑辫梢效应.
对于第九条,在很多时候很难做到,我们一般只能通过构造加强来解决问题.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-21 11:40:18 | 显示全部楼层
砌体结构规范限制太多
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-22 09:46:00 | 显示全部楼层
对于新手,很需要前辈的总结啊
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-24 13:30:38 | 显示全部楼层
看到这里,对我这种新手很有帮助
希望能看到更多更好的这类帖子
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-29 10:09:54 | 显示全部楼层
1楼主的第7条,7。3。2。5条不是砌体规范,是抗震规范。
阁楼层作为人的居住场所,要看下一部手册(编制组答)
阁楼层要居住就要有一定的高度才作为一层。使用不是作为一层的条件。阁楼层占顶层的50%左右,不算一层,为局部突出,需验算,地震作用加3倍,不往下传,仅作用于本层。(编制组答)与8楼的30%有些不一致。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-27 17:22:27 | 显示全部楼层
对于外纵墙上的大洞口,我们是≥2.1M的就要设构造柱了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-19 16:42:15 | 显示全部楼层
砖混住宅土建施工图中易忽视的问题及分析

      住宅的土建施工图包括建筑施工图和结构施工图, 容易出现问题的有二类, 一类是由方案引起的需要进行方案的修改(建筑方面:适合该地区环境,满足业主的需要,符合行业标准的防火考虑;结构方面:高度要有限制, 高宽比适当;平立面要规则,抗震墙布局合理;局部尺寸控制)。 而施工图不合理引起的,这些问题又常常被忽视,留下遗憾。 下面仅就砖混住宅土建施工图中易出现的问题分述如下:
    一、建筑方面:
    1、共用楼梯:六层及六层以下楼梯间轴线宽度可为2.4米, 七层楼梯间宽度≮2.5米〔1〕。
    2、七层砖混入户门必须设置防火门,或楼梯间顶部作出屋面气楼〔2〕。
    3、门窗选型。选型原则:在确保住户安全的基础上,在经济允许的情况下,选择尽可能扩大房屋的采光面积(提高窗地比〔1〕)设置局部房间(如卫生间)透气性的门。门窗,按材料划分,有铝合金门窗、钢门窗、塑料门窗和木门窗; 从增加房屋的透光系数看,钢窗最好;从推进住宅产业现代化角度看, 选用塑料窗最好;从保温隔热性能上考虑,钢门窗最差;从经济方面看,木门窗最经济。现以木门选型为例,做一说明。 首先令:镶板门--XM,双面胶合板门--JM, 带窗镶板门(半玻璃门)--CM,半玻璃门--BM,卫生间门--YM。
        住宅中常用木门设置及经济分析〔3〕                表1
━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━
  门    型  │    正 确 用  于      │  原因  │定额编号    │单位           │ 合价   │  备注
──────┼───────────┼────┼──────┼───────┼────┼───────
XM*      │入户门                │防盗    │7-25~7-28  │元/100米2     │12941.33│
──────┼───────────┼────┼──────┼───────┼────┼───────
JM        │卧室                  │隐密性  │7-89~7-92  │元/100米2     │11296.58│
──────┼───────────┼────┼──────┼───────┼────┼───────
CM(全板)│仅用于底层带假阳台房间│防盗    │            │              │        │需进行定额分析
──────┼───────────┼────┼──────┼───────┼────┼───────
CM(半玻)│用于非底层带阳台房间  │利用采光│            │              │        │需进行定额分析
──────┼───────────┼────┼──────┼───────┼────┼───────
BM        │用于需透光要求的房间  │利用采光│7-153~7-156│元/100米2     │11559.38│
            │  (如:厨房)        │        │            │               │        │      
──────┼───────────┼────┼──────┼───────┼────┼───────
YM*      │卫生间                │利用采光│7-69~7-72  │元/100米2     │10465.66│
━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━
注:有*者为单扇不带亮子、无纱门                                    
4、嵌入墙内的、厨房的壁龛和客厅的鞋柜(图1)若设于分户墙上,不利用防盗。应设于分室墙上。
5、分室(卧室、厨房)门头的亮子与室内的吊柜相重叠, 亮子形同虚设,造成浪费。
6、阳台扶手高度应为1.1米,窗台高度应为0.9米。二者不应一致。
7、底层住户,因建筑构造处理不当,引起地下水分因毛细管作用而使地面受潮和潮湿季节地面结露。可在构造上采取措施加以避免:
a.室内地面一般应高出室外地面0.3米以上,当地下水位较高时,应高出0.5米以上。
b.房屋四周可设置排水沟或管道,随时排走积水。
c.通过地面构造处理,阻止潮湿空气侵袭引起地面结露, 和兼顾地下水因毛细管作用而使地面受潮的加强处理,架空地面也是一种做法。
8、屋面保温层。现浇屋面保温层质量常受到天气、 操作者的控水程度的影响,致使保温效果不能满足要求。如果采用预制保温层板,这些问题都可解决,经济上也较合理。

二、结构方面:
1、在可用砖条基的前题下, 非因场地土较差而引起的基础埋置过深(超过2米),增加基础造价(人工控基槽、基坑一般分为2米、4米、 6米三个档次,基础加深势必产生连锁经济反应), 则可用构造处理来解决。
a.用二一间隔法砖基础,取代二皮一收砖基础,减少基础构造高度
b.构造柱若锚于基础圈梁中, 基础圈梁顶标高距室外地面以下0.5米,增加基础构造高度。 若采用构造柱从基础混凝土垫层升起,而非地圈梁升起,基础的构造高度就会下降, 这样处理对施工中构造柱插筋的要求较高。
2、底层局部墙体抗震不利,可用配筋砖砌体解决, 而不用增加墙厚解决(例如7度区七层砖混结构)。既可以满足抗震验算的要求, 也不减少底层使用面积。
3、多层砌体房屋尺寸不宜过大,应适当控制开洞率,一片墙面的水平开洞率,7、8、9度时宜分别不超过0.60,0.45,0.30; 开洞位置不应在墙的尽端,且不应影响纵横墙的整体连接。为使各墙体受力分布协调,避免强弱不匀时“各个击破”,防止非承重构件失稳,避免附属构件脱落伤人,必须控制砖房的局部尺寸。当小墙段增设构造柱时,最小尺寸可适当放宽。 从房屋的抗震验算结果看,满足上述要求的多层砌体房屋, 基本都能满足抗震验算的要求。对建筑上的采光要求,基本也能满足。
4、对于底层砖砌体,必须考虑配电箱、壁龛对墙体削弱的影响, 也可通过局部增加构造柱解决。
5、屋盖与墙体日温差裂缝的避免。在太阳光辐射的作用下, 平屋面承受的温度一般为50℃左右,而砖砌体承受的最高温度一般为30℃左右, 温差达20℃。线膨胀系数,前者为10×10-6。而后者为5×10-6。 即使是按现行规范设计的房屋, 满足抗震要求和砌体房屋伸缩缝最大间距要求屋面也进行了隔热处理,也难完全克服裂缝的产生, 可通过下列方法进行解决:
a.加强砖砌筑质量,使顶层砌筑砂浆强度≮M5.0, 其次在窗台下三皮砖缝处设置3Φ8通长钢筋(按墙拉筋设置),抵抗温度应力。
b.在适当部位(仅于顶层墙体)加设抗裂柱, 柱两端与圈梁相连抵消温度应力的影响。
6、板式阳台钢筋混凝土拦板与外墙面间的裂缝, 可通过改板式阳台为梁式阳台,并加强阳台栏板与墙体连接来解决。
7、钢筋砼栏板受力筋的配置应考虑水平往复力的影响, 根部受力筋应双层配置。
8、楼层的休息平台梁应避免架于入户门头上,产生不合理的传力。
9、钢筋混凝土圈梁与钢筋混凝土构造柱。 在砌体结构中设置圈梁(钢筋混凝土带或配筋砖带),其作用主要是增强房屋的整体性, 在一定程度上加强墙体的稳定性并提高墙体的抗剪抗拉强度, 防止或减少墙体因过大不均匀沉降而发生的裂缝(即使出现裂缝也能阻止其进一步发展), 在强震作用下还有可能防止砌体结构的倒塌(宜与构造柱同时存在)。 砖房现浇钢筋混凝土圈梁的设置要求见资料。构造柱是在砌体结构中为了提高其抗震能力, 在房屋的适当部位,于砌体内设置的钢筋混凝土柱,它与设在砌体中圈梁共同作用, 以提高砌体结构的抗震作用能力。构造柱有别于组合柱,这在规范中有所区别。 试验表明:构造柱能提高砖砌体的抗剪承载力, 10%~30%(提高幅度与墙体的高厚比、竖向压力和开洞率情况等因素有关)。 这是结构设计者必须重视的问题。构造柱的设置部位有三个等级,最低等级称为“四角设置”, 第二个等级称为“隔轴线设置”,第三个等级称为“逢轴线设置”。 构造柱可不必单独设置柱基或扩大基础面积,构造柱应伸入室外地面标高以下0. 5米。当列度为7度时,多层砖房超过六层;8度时多层砖房超过五层及9度时, 构造柱的纵向钢筋宜采用4Φ14;楼梯间中间休息平台梁处的构造柱, 纵筋要适当放大,箍筋要全段加密,对于大开间(房屋开间大于4.2米)房屋抗震设防烈度应提高一级。震害和试验都证明, 通过圈梁和构造柱等延性构件,把脆性材料分片包围,对破碎的墙体有所约束, 并加强整个结构的相互连接,避免突然倒塌,是一种切实可行的、较经济有效的措施。
10、在较大洞口上,兼过梁的圈梁,应通过计算确定钢筋是否需要加强; 有多孔板楼层的圈梁,必须注意带裁口的圈梁纵向钢筋规格不应一致。
11、预应力混凝土多孔板的选型。多孔板的宽度有0.45米,0. 6米,0.90米,1.2米四种规格。 从设计角度一般选择板宽较大(减轻建筑物自重,加强结构整体性), 从施工角度一般选用板宽较小(便于吊装安放)、板宽规格较少(容易找到)。因此在具体设计中, 应根据建筑物的结构情况,选用的板宽规格不宜多于二种,以较大板宽为主(通常为0.9米), 以较小板宽作为调节板缝,最后难以解决的,则用现浇板带处理。
12、现浇板带。构造柱与多孔板的矛盾,房屋尺寸与多孔板排列不合的矛盾,砖房现浇钢筋混凝土圈梁设置要求不能满足时, 都可通过现浇板带解决。由于现浇板带的受力不符合现浇板的受力计算模式,因此, 只能按梁的构造  要求进行配置。
13、建筑施工图上,一般都因考虑各功能室的需要,将各楼面标高有所调整。(例如:厨房、卫生间、楼面标高必然低于客厅,卧室楼面标高)。 通过结构处理,比通过建筑处理要经济合理些。 考虑浇筑混凝土的施工荷载,现浇板负弯矩筋应不小于Φ8。
14、屋面挑檐阳角加筋, 较差的配筋导致构造柱内的钢筋过多,施工中构造柱内的钢筋较多,混凝土不易灌实; 较好的配筋就可避免这类问题。
15、屋面上人孔,向上翻结构高度的确定,不仅要符合建筑图集的要求, 还要考虑屋面面层(保温层、架空隔热板等)厚度的影响, 屋面板洞口处应另加筋处理。
    上述罗列的问题,均是在方案确定之后,于施工图阶段发生的, 并不能包括砖混住宅土建施工图的全部,但对于加强专业的体会与沟通、 提高住宅工程设计图纸的整体水准、适合住户需求、降低施工难度和工程造价是有益的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-19 17:43:13 | 显示全部楼层
“10、在较大洞口上,兼过梁的圈梁,应通过计算确定钢筋是否需要加强”错!
《砌体结构设计规范》
第7.1.5条   圈梁应符合下列构造要求:
...
4 圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。

...
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-18 20:37 , Processed in 0.360885 second(s), 59 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表