[求助]:走高温水的热力管线,打气压可以吗?

[复制链接]

已领礼包: 943个

财富等级: 财运亨通

发表于 2003-9-13 13:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我们工地的,好像按要求应该打水压。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-14 21:15:06 | 显示全部楼层
应该做水压试验,压力一般是工作压力的2倍,或按规范执行。
论坛插件加载方法
 楼主| 发表于 2003-9-15 12:17:27 | 显示全部楼层
应该打水压没问题,但是打气压可不可以?规范有没有此项规定?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-15 12:27:33 | 显示全部楼层
管道压力是质量检验的依据,必须按照规范执行。我不知道压力有没有气压试验的规定,市政排水管道一般都是做闭水使用,天津、郑州等地地市政部门做过一个排水管道闭气试验地标准,国家有关部门也通过,但在很多地方不愿采用,原因就是不是建设部的质量检验评定标准。其实气压试验有利于节约用水,应当支持,制定相应的标准。