详细请问一个加固问题--不知该怎么算--所以请教:
本工程为三层,二层整体现浇的梁板钻芯取样抗压强度为c16,c18,c15(设计为c25)。二层梁为三并排“日”字结构,横向每跨3900,竖向每跨4400,中间横梁250*600,下4根18,上4根20;竖向梁205*600,下4根22,上4根20;全为通筋:现浇楼板厚120,双向8间200。
加固方案为在三并排日字的二纵横梁交点出加设柱子,200*200,4根14。
但头痛的是,此设计一层的现浇梁板横向跨度不同,最左边“日”字被该为3600宽的跨度(240砖墙的开间的房屋),中间两跨为4050,纵横梁梁筋上下均为4根20,在中间“田”字交叉处设同二层的柱子(另增设基础);箍筋皆为端部1.5h8间100,其他8间200。
我不放心的是加固方案中并没考虑上下柱子并不在一个轴线上,此时,左边二层柱轴线偏一层田字边交点中心300,右边二层加柱竖向轴线偏一层加柱轴线150。
据我所知,加固方案并没有进行数值计算---也没考虑轴线偏移的问题。
不放心的是:
1.两二层加柱的集中力对一层梁的影响---有无可能导致剪压破坏?
2.加柱以后一二层整体应应怎么计算?
3.柱子偏心受压(方案没考虑)是否足够。
4.其他
由于其他原因,作上文修改。

头痛呀----qq6288142
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-15 21:50:16 | 显示全部楼层
还是详细地画张图,这样大家更方便。否则,在这里发贴,都不知道有没有正确理解你的意思。即便说了,也不见得有针对性。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-15 21:57:26 | 显示全部楼层
我这机子上没cad---我想想办法--多谢关注


一层结构平面

多个图片怎么传呀?-——“如果要继续传附件,请用WINRAR 3.0以上版本重新处理(包括上个附件)成多卷压缩文件,”
--不会--
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-4 23:19:51 | 显示全部楼层
你的计算模型PKPM是可以实现的,加固办法可以参照《建筑结构加固设计》一书及有关的规范规程
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-2 21:57 , Processed in 0.244722 second(s), 38 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表