找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 956|回复: 21

[求助]:关于规范中消防泵的问题讨论

[复制链接]
发表于 2003-9-18 13:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
民规中第8.6.3.5中说消防泵不能采用过载保护。请问大家在设计时是如何处理保护问题的?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-18 19:25:58 | 显示全部楼层
过载只报警不跳闸
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-19 17:23:31 | 显示全部楼层
如果是一用一备的话,可以设置过负荷保护。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-19 19:32:30 | 显示全部楼层
最初由 njluotao 发布
[B]如果是一用一备的话,可以设置过负荷保护。 [/B]


请解释
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-19 20:34:12 | 显示全部楼层
最新的标准(不过本人还没有看过),如果两台消防泵是一用一备的,可以设置过负荷保护装置,在切除过载的同时启动备用的。不过本人声明还没有看过原文。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-19 21:49:53 | 显示全部楼层
没听说过有这个新标准。
根据民规条文说明中的说法,8.6.3.5中对消防泵不能用过载保护的说法应来自于低配规范,由于低配规范已更新,这条限制是否变动取决于低配新规范,我查了低配新规范GB50054-95中的有关规定,却发现这几条并未改动,现传上新规范的CHM电子版,大家一起看看,有无其他的说法。

能够从条文说明中找出规范更动的来龙去脉值得大家学习。奖励的钱还包括你上传的CHM规范
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-20 09:34:20 | 显示全部楼层
低配规4.3.5条有说明。但对一用一备的情况下不知如何解释?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-21 22:12:28 | 显示全部楼层
一用一备的情况可以参考最新的大样图集01D303-3中消防泵的二次回路。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-21 22:51:13 | 显示全部楼层
丁兄:能否麻烦一下把这一块扫描出来,或画成DWG图拿上来,大家一起探讨?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-22 07:54:53 | 显示全部楼层
最初由 lhbzx 发布
[B]丁兄:能否麻烦一下把这一块扫描出来,或画成DWG图拿上来,大家一起探讨? [/B]


赞同,赞同
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-22 10:07:47 | 显示全部楼层
我没有扫描仪,所以只好用DC照了3张图片。
另,我不姓“丁”,当初我申请邮箱时住在北京定慧寺附近,所以就取了这么一个邮箱名。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-22 10:09:30 | 显示全部楼层
第二张

热心提供资料,使讨论言之有物,谢谢你!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-22 10:12:00 | 显示全部楼层
最后一张,我取的是消防泵全压启动的大样图,其他的就不用的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-22 12:39:52 | 显示全部楼层
谢谢定慧寺的分享,有关这个问题上午我查了相关网上的技术资料,许多学者对图集存在争议,我把这文章贴上来,供大家讨论。

文章编号:1009-0193(2001)04-00100-03

对消防规范执行中几条规定的认识

钱宏琦

(贵州工业大学 机械工程与自动化学院,贵州 贵阳 550003)

摘  要:根据有关消防规范,对照实际情况,提出了一些新的认识,即应在不违背规范原则精神的前提下,灵活执行规范的一些具体规定。

关键词:消防规范;实际情况;灵活执行

中图分类号:TU998.1        文献标识码:B



0  引  言

目前针对高层消防的国家规范有《高层民用建筑电气设计规范》(GB50045-95)、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—92)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(1997年版)等。这些规范是强制规范,必须坚决执行。由于目前超高层、特大型建筑的不断出现,很多规范原来没有估计到的因素出现,我们发现有些条款不能简单的生搬硬套,有些条款需要我们加强学习,进一步理解。我们应该在不违背规范原则精神的条件下,作一些灵活处理,将更能体现规范精神,使消防工程能更好的发挥作用。现将学习消防规范的一些个人认识陈述如下。



1  消防设备不设过载保护切断的认识

消防水泵属于消防灭火系统的重要设备,在消防灭火中起着重要作用。按《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—92)24.9.1条规定,消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设备、自动报警设备等消防用电,一类建筑应按一级负荷要求供电;二类建筑应按二级负荷要求供电。按3.1.9条,一级负荷应由两个电源供电,还要考虑增设自备发电机组。这些都说明了保证消防设备连续正常工作的重要性。在实际工程中,人们对于选配双回路电源、发电机组、按防火规定的要求配置导线以及导线敷设,消防设备的电源不设漏电保护装置等,这些都是做得比较认真的。但对《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—92),10.2.2.4条(3)条,第8.63.5条规定:“对于突然停电会导致比因过负荷而造成损失更大的配电线路,不应装设切断电路的过负荷保护电器(如消防水泵的供电线路),但应装设过负荷报警电器”的这一条规定,普遍就没有执行。在近期出版的一些施工图集中,消防水泵电路仍然加上了过载保护切断电器。包括高校现行教材所介绍的消防水泵电气图,电动机仍采用的过载保护切断。在施工中,笔者看到的消防泵电控柜几乎都是带过载保护切断的,不符合规范要求。可能是习惯性思维,人们认为凡是设备当然应该有过载保护,没有想到火灾发生时,应全力保证消防灭火的要求,消防设备过载可能造成的线路、设备损坏与火灾损失相比,显然是微不足道的。在实际工作中,线路加了过载保护,会增加启动困难。所以,应加强对该条规定的学习和执行。



2  电梯迫降首层问题的探讨

按《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)的6.3.1.9条规定:消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接受其反馈信号。一般情况下,当火灾发生时,按随机分布,火灾可能发生在任意楼层。电梯迫降到首层,有利于已乘坐在电梯上的乘客迅速

从一楼疏散。但是在以下的两种情况下,全部电梯迫降首层就不见得是一种好的方案选择:


(1)首层失火这时如果电梯迫降到首层,只能增加乘客疏散的困难,造成现场混乱。故首层失火时把电梯迫降到首层肯定不好。

(2)如果楼层较高,电梯采用高低分区,乘客在转换层换乘。假设转换层失火,乘客如果要到首层,显然这时乘客到失火的转换层换乘电梯是非常不好的。

而按《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—92)10.4.7.3条规定:发现灾情后电梯能迅速依次停落在指定层,轿厢内乘客能迅速疏散。这两条规范的目的都是要迅速疏散乘客,没有要求电梯一定要到一楼。我认为《民用建筑电气设计规范》的这一条规定要灵活一些,比较结合实际。

现在由于消防报警设备地址编码技术的普及运用,报警设备可以很容易地探测出火灾发生地点,经过逻辑判断,给出电梯的最佳停靠位置,让电梯迅速停靠。如首层发生火灾,电梯可以停靠在二层;若电梯高低分区,如果是转换层失火,电梯可以在转换层上一层停靠。如果城市以后有了消防直升飞机救火,高区乘客还可以考虑往屋面层停靠。

当然,《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)是国家的强制执行标准,必须执行,但是随着技术进步,规范的不完善之处就会逐渐暴露出来,我们今天讨论它,就是为了以后完善、修改它,以便更好地执行它。



3  消防雨淋喷水灭火系统增加过滤器的探讨

按《自动喷水灭火系统设计规范》(GBJ84-85)第6.4.1条规定:严重危险级的建筑物、构造物,宜采用雨淋喷水灭火系统。《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96)5.2.5条规定:当喷头的公称直径小于10 mm时,应在配水管上安装过滤器。目前我国市场上小口径的喷头还很少,大多公称直径大于15 mm,故这一条目前实际上没有使用。但根据实际施工来看,由于水质不好,水中杂质多,一般消防雨淋阀前都增加了过滤器。否则由于杂质卡住阀芯,而雨淋系统使用的又是开式喷头,就会出现阀门关不严实漏水情况。在贵阳,消防施工单位在消防雨淋阀前基本都增加了过滤器,使用效果不错。



4  火灾发生时切断所有非消防电源的认识

按照《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(1997版)的10.1.3条规定:消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产生活用电时,应仍能保证消防用电。通常情况下,当火灾发生时,切断非消防电源,可以保证消防人员救火时的安全,以免发生触电事故。但规范没有指出切断电源的范围,现在往往是一处失火,一栋大楼,一个小区都要由配电房切断所有非消防电源。但规范条文说明指出,火灾发生时,只应当切断失火区域的非消防电源。我认为条文说明是对的。但是很多人由于对规范的学习不全面,在执行中往往是只要一失火,就是全部断电。

如贵阳某大型商场,下面5层为裙楼,裙楼上为互相独立的3个塔楼,塔楼高为20层。如果某一塔楼失火,其它塔楼是没有必要切断非消防电源的。因为切断了非消防电源,一是给用户生产、生活带来不便,二是容易导致现场的混乱。所以在可能情况下,尽量不要随便切断生产、生活用电。同样,一个开发小区,拥有几栋,几十栋住宅楼,一栋楼失火了,其他楼是否有必要把生产生活用电切断,也应该具体情况具体分析。就是一栋高楼,某一层失火,是否需要全楼切断非消防电源,我认为也应该具体分析,分别对待。

本人认为可以按防火分区对供电电源进行回路分区,当发生火灾时,就按照防火分区进行有序的停电,这在技术上是没有什么问题的,经济上增加投资也不大,应该是可行的。



5  结  语

随着新技术发展,新材料的出现,作为工程技术人员必须加强对规范的学习,在不违背规范原则的基础上,才能灵活处理工程中出现的问题。在新的工程实践中,一定还会有新课题、新问题需要我们去研究,去解决。本着实事求是的原则,就可以把我们的工作做好。



参考文献:

[1] GB 50045-95,高层民用建筑电气设计规范[S].

[2] JGJ/T 16-92,民用建筑电气设计规范[S].

[3] GB 50116-98,火灾自动报警系统设计规范[S].

[4] GBJ 16-87,建筑设计防火规范[S].

这篇文章是入选国家科技论文数据库的,应该有一定的权威性。大家讨论讨论。

能找出有份量的科技文献来供大家参考,使讨论问题的结论趋于明朗化。我代表大家谢谢你!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-22 14:25:53 | 显示全部楼层
谢谢,
对于火灾时切断非消防电源的问题,我觉得在实际设计、控制中较难实现。不知谁有这方面的图纸。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 06:53 , Processed in 0.325849 second(s), 60 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表