新的《混凝土结构设计规范》11.4.15  条中,二、三级抗震箍筋肢距不宜大于250mm与20倍的箍筋直径中的较小值,但是同样的书上有的却是较大值;我在与审图中心的人叫真的时候,我与他们都晕头了!!!大家告诉我,我听谁的?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-9-29 10:55:59 | 显示全部楼层
应是不宜大于250mm与20倍的箍筋直径中的较大值。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-9-29 20:12:21 | 显示全部楼层
那么是规范印刷错误了?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-30 08:18:20 | 显示全部楼层

Re: [分享]:新规范让我有点晕!

最初由 csw0025 发布
[B]新的《混凝土结构设计规范》11.4.15  条中,二、三级抗震箍筋肢距不宜大于250mm与20倍的箍筋直径中的较小值,但是同样的书上有的却是较大值;我在与审图中心的人叫真的时候,我与他们都晕头了!!!大家告诉我,我听... [/B]


你看的是《一级注册结构工程师必备规范汇编》吧,那里印的是最小值,而国家规范(小本)《混凝土结构规范》印的是最大值。应以国家规范版为准。《必备规范》是赚钱的东西,印刷质量其差无比,我没怎么看也发现了其中一处错误,见10-17页最后一行fc应为fv。它用来应付考试还行,平时建议就别看了,一切以小本规范为准。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-30 08:53:40 | 显示全部楼层
箍筋肢距的要求见《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)第11.3.8条;《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)第6.3.5条;《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)第6.3.4.3条。即:
箍筋加密区的箍筋肢距:一级抗震等级,不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,...当抗震等级为一~三级时,梁宽大于300mm(小于350mm)的框架梁不满足抗震规范箍筋肢距的要求,可再加一根拉筋,变成3肢箍。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-30 09:43:26 | 显示全部楼层
最初由 llyybb 发布
[B]箍筋肢距的要求见《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)第11.3.8条;《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)第6.3.5条;《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)第6.3.4.3条。即:
箍筋加密区的箍筋肢距:一级抗震等级,不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,...当抗震等级为一~三级时,不满足抗震规范箍筋肢距的要求,可再加一根拉筋,变成3肢箍。 [/B]


应该是“不宜大于250mm与20倍的箍筋直径中的较小值”,否则这句话就没有任何意义了:
     A、如果是“不宜大于250mm与20倍的箍筋直径中的较大值”,设计时没有必要与箍筋直径比较,可直接选用250mm:
1、如果“250mm大于20倍的箍筋直径",歪打正着。
2、如果“250mm小于20倍的箍筋直径",现实中梁的箍筋间距一般也小于250mm,又偏于安全。

    B、在不影响施工的前提下,箍筋加密可以”保证强剪“,又可提高延性。从此角度,应是较小值。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-30 10:24:19 | 显示全部楼层
建议斑竹给6楼扣分。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-30 10:43:45 | 显示全部楼层
6楼错了,如果箍筋直径为D8(D10),按6楼所言,箍筋肢距最大为160(200),有这样做的吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-10-2 16:50:02 | 显示全部楼层
6楼与8楼说的都有道理,我不知道听谁的了,两本规范都是建工出版社的,只是一个是第一次印刷,一个是第二次印刷!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-4 22:00:21 | 显示全部楼层
如果指的是箍筋加密区的箍筋肢距,6楼的说法对。
如果指的是非箍筋加密区的箍筋肢距,6楼的说法不对:箍筋直径最小可设计为D6,筋肢距20d为120。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-10-4 23:28:30 | 显示全部楼层
不知大家注意到了没有,6楼说的是梁的要求,但柱的要求与梁的要求应该是有区别的吧?
但抗震规范说的是250与20d的较大值.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-8 09:20:53 | 显示全部楼层
不要将箍筋肢距与箍筋间距混了。 我说的三本规范均为最大值。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-9 11:23:07 | 显示全部楼层
大家请注意:
《砼结构设计规范》11.4.15条第一版讲的是较大值,,后面几版讲的是较小值,第二版应该是对第一版的勘误,所以准确的应该是"较小值"!这从常理理解也是对的,比如:如果用16mm的箍筋,那么肢距320,显然不妥,所以250是最低限值。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-12 09:01:57 | 显示全部楼层
是指箍筋肢距,梁柱是不同的构件,高宽比不同,因此箍筋肢距也不同,规范中梁取最大值,柱取最小值
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-2 14:44 , Processed in 0.209522 second(s), 58 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表