找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

楼主: hlj01

[公告]:想看设计的大型水池图片吗?告诉大家很多是违反规范的。

[复制链接]
发表于 2004-2-11 13:44:22 | 显示全部楼层

Re: ?

最初由 hlj01 发布
[B]

施工试水没问题,在装水的情况下,以后温度应力的作用就不需考虑了。

... [/B]

温度应力是使用阶段混凝土开裂的一个原因呀,为什么可以不考虑?尤其是超长方向的季节温差是永远存在的,也不需要考虑吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-2-11 23:01:37 | 显示全部楼层

Re: Re: ?

温度应力是使用阶段混凝土开裂的一个原因呀,为什么可以不考虑?尤其是超长方向的季节温差是永远存在的,也不需要考虑吗?

答:首先,设计计算满足受力,按弹性板双层配筋,已经满足抗裂要求。

水池完工后试水验收,使用阶段混凝土开裂的原因:不可能是温度应力造成的,因是沉降产生斜缝。施工质量造成的问题使用一年就可以看出来。

如果砼受到高温或冻融作用造成结构破坏,那只能另当别论。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-11 23:10:15 | 显示全部楼层

Re: Re: Re: ?

最初由 hlj01 发布
[B]......使用阶段混凝土开裂的原因:不可能是温度应力造成的......[/B]

对于地上超长水池是否也是如此?如果是,可否详述一下原理。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-2-12 08:43:13 | 显示全部楼层

Re: Re: Re: Re: ?

最初由 bai_pppp 发布
[B]
对于地上超长水池是否也是如此?如果是,可否详述一下原理。 [/B]


原理简单:温度应力主要就是失水后收缩。水池就和你生活使用木桶一样,你长期不装水,就失水收缩。一个象浴缸这么大的木桶,用铜条箍着,哪怕保持20cm高的水,它也不开裂,而一点水不装一年,它就必裂无疑,这是个生活小常识。

现在的技术人员抱着那些胡编的书,脑袋就傻了,而原理来源于实践和观察。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-12 11:37:32 | 显示全部楼层

Re: Re: Re: Re: Re: ?

最初由 hlj01 发布
[B]

原理简单:温度应力主要就是失水后收缩。水池就和你生活使用木桶一样,你长期不装水,就失水... [/B]


1 不同意“温度应力主要就是失水后收缩“的说法,失水收缩的应力并非温度应力,称为干缩应力比较合适,水池长期在有水环境中干缩应力的确不存在;
2 感觉楼主对混凝土的养护及硬化过程中的收缩控制很有心得,可否介绍一下。
3 楼主所作的水池,工程地址多在南方且水池水体温度也可能变化不大,所以水池池体的温度变化不大,温度应力问题不太明显,所以感觉楼主一些说法应有局限性,因此大可不必说“脑袋就傻了“之类的话,相信楼主并无恶意,但的确影响讨论的氛围,不知楼主是否认同。
4 对于北方地区,一年中温差较大,对于一些仅仅用来蓄水的水池,一般没有保温措施,此类水池的设计愿听楼主高见。
5 对于一些不用来蓄水(如油)的池体,愿听楼主高见。
6 对于一些有腐蚀液体的池体,防腐方面愿听楼主高见。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-12 21:36:30 | 显示全部楼层

Re: ?

最初由 hlj01 发布
[B]看到我在2楼发的图片吗?是没有缝的。

我不想上传图纸,是为了公司。为以正谬论,我上传图纸的图片。

有人反对发图片,我决定不再上传工程照片了。 [/B]

图中的水池看起来好长,能否发一份给我ldp25257@163.com
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-2-13 00:51:15 | 显示全部楼层

Re: Re: Re: Re: Re: ?

可能大家看了不舒服,读书看规范有错吗?我觉得看这些就是傻,明明是胡闹的东西嘛,象现在规范写封口筋用到6Φ16,

                               
登录/注册后可看大图


对于北方地区,一年中温差较大,对于一些仅仅用来蓄水的水池,一般没有保温措施。
我在北方呆的少,没去过高寒地区,我想主要是对材料的性能要求高了。施工应该多在春夏完成,水池的注意问题,我不清楚。

对于一些不用来蓄水的池体,愿听楼主高见。
这样的东西是不是筒仓?我想对裂缝要求严的,要做预应力或做膨胀水泥。

对于一些有腐蚀液体的池体。
一般污水处理用环氧类化学处理方法,通称玻璃钢内衬。基本参照化工防腐规范实施。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-2-13 23:28:25 | 显示全部楼层
哎,我现在太忙,暂时没有时间自己举一个计算的例子,也没有太能说服搂主的语言。个人认为,水池开裂从时间段上分为施工阶段和使用阶段。前者主要有砼失水收缩、施工等引起,后者主要由温度应力、地基沉降不均等引起。控制水灰比、施工质量、设置后浇带能大大减小前者的裂缝;设置加强带、添加膨胀剂可以解决一部分使用时的问题,但是要知道膨胀剂的膨胀率曲线可是随时间的增长而下降的呀,最终能建立的有效预压力可能会很小。预应力是根本解决问题。楼主讲"铜条箍着木桶",其实就是预应力的原理!和诸位说句实话,我做了很多超长水池,多半在地下谁知道到底漏不漏呀。只要地下水不因为漏水猛涨就没人说漏,呵呵
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-5-14 09:53:26 | 显示全部楼层
请问一般用于化工防腐的耐酸和耐碱的是怎么处理内壁的?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-4-19 01:51 , Processed in 0.274270 second(s), 41 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表