    消防供电是建筑消防设施正常运转的重要保障。在火灾中常常由于消防配电线路敷设混乱,电源切换方式、切换点的不正确及电源负荷不足等造成供电中断,致使整个消防设施不能正常工作,延误报警及火灾扑救,造成重大损失。笔者就目前高层建筑中消防供电存在的问题提出解决方法,以保证消防用电设备的可靠运行。
1  存在问题
    高层建筑电气设备的特点是用电设备多,用电量大,电气系统复杂,而消防供电中存在较严重的问题。
    (1)由于增容而造成供电容量不足,消防电源的负荷不能满足消防用电设备处于最大负荷状态下的用电需要。
    (2)消防配电线路敷设问题较为突出。一是消防用电设备未实现专用供电回路,消防配电线路和其它动力、照明配电线路混在一起,当建筑用电源被切断时,消防电源随即也被切断;二是供电线路未穿管预埋,裸露现象相当普遍,通过防火分区的消防设备控制箱未暗装,无法保证配电线路可靠、安全供电;三是由于接线错误导致主、备电源相序不一致,造成设备无法正常运行或引发事故。
    (3)消防控制室、消防水泵、防排烟风机等重要设备最末一级配电箱处未实现两个电源或两回线路的自动切换,或切换点、切换方式不正确,无法保证备用电源的切换投入。
    (4)自备发电机的维护问题。一是不进行日常检查和不定期启动试验,无法保证自备发电机正常启动;二是手动切换装置一般均设在发电机房,而发电机房多数单独设于高层建筑地下室等部位,操作不便,保证不了启动时间;三是发电机房及燃油存放环境存在重大隐患,例如无自动灭火装置,通风设施不完善。
2  对  策
    高层建筑的电源分为工作电源和备用电源,当工作电源因故障停电时,备用电源应继续连续供电,以确保高层建筑的各种消防设备和消防控制室的运行。《高层民用建筑设计防火规范》规定一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。二级负荷应满足当发生电力变压器故障或电力线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。一般采用单电源或双电源的双回路供电方式,分为双电源供电,单电源双回路、自备发电机组供电,单电源双回路供电,单电源供电等四种形式。
    要保证消防供电的可靠性必须采取下列措施:
    (1)保证主、备电源容量满足消防用电设备在最大,负载下可正常工作。
    (2)消防用电线路必须采用单独供电回路,电源直接取自配电室的母线,从低压总配电室(包括分配电室)至最末一级配电箱与其它动力照明等配电线路严格分开,当切断建筑用非消防用电时,消防电源应能正常供电。
    (3)消防用配电柜必须设有消防专用标志,各回路应有明显标识,设置明确的操作指示及工作指示,便于应急操作及线路维护。
    (4)消防供电线路所使用的电缆、导线规格型号应符合设计要求,并尽可能穿金属管预埋,若明敷必须在金属管或金属线槽上涂刷防火涂料,当通过防火分区时,消防设备控制箱应暗装。
    (5)最末一级配电箱应满足的要求。一是两个电源或两回线路,应在最末一级配电箱处进行自动切换。可通过交流接触器的BZT接线来实现(见图1)。切换场所有:消防控制室、消防电梯机房、防排烟机房、消防水泵房、各层消防配电箱、应急照明配电箱。
    图1中自动空气开关1ZK、2ZK作为短路保护时,正常运行中处于闭合位置。当1#电源失压时,接触器主触头lC分断,常闭接点闭合,2C线圈通电,将2#电源自动投入供电,ZJ为中间继电器,起互锁作用。
    二是最末一级配电箱的工作状态和故障状态应在消防控制室有信号显示;三是两个电源或两回线路的相序排列应一致;四是主、备电源应按先断后合的方式进行切换,当工作电源断电、缺相、控制回路故障等情况下,工作电源断开后才投入备用电源;五是主、备电源切换应具有互锁功能,保证只有一路电源投送。
    (6)自备发电设备应定期进行检查。一要检查燃油、润滑油、冷却液、蓄电池电解液的液位及泄漏情况,冷却液温度显示、蓄电池电压显示;二要查看仪表盘、控制屏控制仪表;三要检查自备发电机排气管道、燃油管路接头、蓄电池接头及运转部件的电气接头连接情况;四要检查油箱液位显示、柴油的标号及防止燃油流散的设施;五空载运行应每两个星期进行一次,负载运行应每年至少一次或两次达90%额定功率的运行。



  (7)自备发电设备若无自动切换装置,手动切换装置应设在低压配电室,且24h有人值班的部位。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-6-29 00:19 , Processed in 0.245825 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表